G120变频器温度检测没有
变频器G120
故障是什么原因?
答:
西门子变频器G120的故障报警A0704的原因是至少有一个中间节点传输失败或者没有被激活
,解决方法为激活中间节点的传输;5. 故障报警A0710 西门子变频器G120的故障报警A0710的原因是变频器检测到PROFIBUS通讯链接故障,解决方法为控制单元的通讯接口可能损坏,建议更换。
西门子
变频器g120
故障报警是什么意思?
答:
1、负载过重或负载卡死
。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候,电机轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频器过热。以变频器过热为例处理方法有两种如下:1、采用风扇散热 变频器内装风扇可将变频器箱体内的热量带走。2、降低运行环境温度 变频器是电力电子装置,内含...
西门子
g120变频器
f30003是什么故障
答:
原因分析:根据故障出现的原因解释可能的原因有:进线熔断器损坏
,导致欠压故障、检测板测量错误,导致进线电压处理错误误报故障、CU320故障、功率单元损坏。处理过程:将进线电压进行测量,万用表测量后380V正常、将变频器前盖拆开,发现柜内灰尘较多,进行吹灰、可能是由于环境温度很高再加灰尘较多导致的...
西门子
变频器G120
参数P3=3(专家级)已设置,为什么还是有好多参数不显示...
答:
就是你减速太快了 激活直流由于超出接通阈值上限(r1242,r1282),直流母线电压控制
器
被激活。自动提高斜坡下降时间,以便将直流母线电压(r0070)保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制偏差。所以,在断开直流母线电压控制器时,将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。参见:r0056 (闭环...
G120变频器
报bf故障怎么解决?
答:
控制板问题:检查变频器的控制板是否有问题
,例如检查控制板上的元件是否正常、软件设置是否正确等问题。如果控制板有问题,需要更换或维修控制板。环境问题:检查变频器的使用环境是否符合要求,例如检查温度、湿度、振动等因素是否在规定范围内。如果环境有问题,需要解决环境问题。需要注意的是,不同的BF灯...
西门子
g120变频器
报f0004是什么故障
答:
1. 如果出现故障代码F0004,可以按照如下的方式进行排查:(1)
变频器
运行时冷却风机必须正常运转;(2)调制脉冲的频率必须设定为缺省值;(3)冷却风道的入口和出口不得堵塞;(4)环境
温度
可能高于变频器的允许值;(5)变频器内部温度传感器接线是否正常。2. 故障代码F0004的含义是变频器过温,可能造成的原因有...
西门子
变频器g120
F70071
答:
USS(BOP-链接)设定值故障
西门子
变频器G120
报警7852怎么解决
答:
可以为PROFIBUS主站的设定值,井将西门子PLC的CPU设置到运行状态。以上是西门子
变频器G120
报警7852的解决办法。
西门子
g120变频器
报F0002故障如何解决?
答:
一、如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。二、如果在待机状态下报警:1、机器电压
检测
回路故障。你可以通过参数r0026查看检测值,并拿万用表测量直流电压是否一致,如果相差过大,说明是机器电压检测回路故障。2、电网电压过高。一般直流母线电压不要超过600V。
西门子
g120变频器
f30003是什么故障?
答:
2. 故障代码F0004的含义是变频器过温,可能造成的原因有以下几点:(1)变频器冷却风机故障;(2)变频器周围环境
温度
过高;(3)变频器内部温度传感器工作异常。故障报警A0700西门子
变频器G120
的故障报警A0700的原因是来自PROFIBUS主站的参数或者组态设置无效,解决方法为检查并正确进行PROFIBUS组态;2.故障报警A...