F001过流
求助西门子变频器故障代码
F001
,怎么解决?
答:
西门子变频器报
F001
表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应,电动机的导线短路。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电...
西门子变频器显示
F0001
怎么解决
答:
F0001是变频器
过流
,变频器在没有启动、运行的情况下首先将电机脱开,排除电机故障的可能 。可能1,IGBT损坏,这种毛病最好判断。用普通万用表做静态阻值测量就能大致确定。可能2, 接插件腐蚀、氧化,接触不好,这种毛病也不难判断。只要将机器打开,将接插件重新插拔几次,并且在上电的情况下,一边...
西门子mm440变频器报
f001
故障怎么回事
答:
你好,西门子变频器报
F001
表示过电流。可能原因:电动机的功率与变频器的功率不对应 电动机的导线短路 有接地故障 检查以下各项:1.电动机的功率P0307 必须与变频器的功率P0206相对应 2.电缆的长度不得超过允许的最大值 3.电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障 4.输入变频器的电动机参数必须...
西门子变频器m440报警为
F001
(2)是什么意思
答:
F001
(2) 是西门子变频器电子板电源故障。在“RUN”状态下,电子板电源(端子 5U1 ,5W1,5N1)的故障时间长于在参数 P086 设置的“再启动”时间,或电子板工作在低电压。可能的故障原因是:226; 在“RUN”状态下,进线接触器断开 226; 短暂电源故障 226; 电源电压过低 故障值: r047 ...
众辰变频器开机显示
f00.1
怎么回事
答:
F001
是
过流
,F003是过温。这种情况要小心,检查下电机,看看是环境温度引起的,还是负载引起的,还是变频器本身故障引起的。
abb变频器出现f0001、
f001
4如何处理?
答:
0001
过流
,0004短路。你电机修好后,有没有试过?要么电机过载,电机电缆或者电机短路。要不就是变频器加速时间过短。
ABB变频器故障代码
F001
是什么意思
答:
过流
1.电机过载2.加速时间过短3.电机电缆故障
英凡特变频器故障代码
答:
英凡特变频器故障代码包括以下几种。1、F000:通讯故障。2、
F001
:电源故障。3、F002:
过流
故障。4、F003:过压故障。5、F004:欠压故障。
西门子变频器430出现
f0001
怎么解决
答:
1.电动机功率P0307与变频器功率P0206不对应,2.电动机电缆线太长,3.有短路或接地故障,4.斜坡上升速度过快。
请教M420变频器上电报警
F001
是哪里问题?
答:
F0001
过流
♦ 电动机的功率 (P0307) 与变频器的功率(P0206)不对应 ♦ 电动机的导线短路 ♦ 有接地故障 检查以下各项:1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。2. 电缆的长度不得超过允许的最大值。3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障...