答:
如果出现
电磁流量计
故障的问题,可以用以下几种方法。一、仪表无流量信号输出 1. 原因分析 这类故障在使用过程中较为常见,原因一般有:(1)仪表供电不正常;(2)电缆连接不正常;(3)液体流动状况不符合安装要求;(4)传感器零部件损坏或测量内壁有附着层;(5)转换器元器件损坏。2. 解决方案 (...
电磁流量计
大家用过吗,哪个品牌的好?
答:
精度高:电磁流量计采用非接触式测量原理,没有移动部件,不容易受到磨损和损坏,因此稳定性高,测量精度高。通常,它的测量误差在1%以内。范围广:电磁流量计适用于广泛的流量范围,从微小的流量到大流量均可测量。维护简单:
电磁流量计结构
简单,没有移动部件,因此维护方便,成本低。如果觉得回答对您有...
电磁流量计
进口品牌
答:
电磁流量计
进口品牌:ABB、科隆、
E
+
H
的都不错,其次是西门子、横河等。国内的品牌,有很多都是使用沈阳兰申的转换器(电子表头),所以差异性不大,前几年兰申的表头性能还算稳定,但最近几年兰申的表头性能由于省成本,越来越差,问题挺多,所以现在尽量少选兰申表头的电磁。选购 口径与量程的选择,...
E
+
H流量计
F910什么意思?
答:
1.
E
H
:这两个字母可能代表产品型号,可能是研华公司对该系列流量计产品的命名。2. 流量计:这是一种用于测量流体流量的仪器。
电磁流量计
通过测量电磁感应产生的电压来确定流体流量。它们通常用于工业控制和过程监测等应用领域。3. F910:这个数字和字母组合可能指示了具体的型号或型号系列。根据这个信息...
e
+
h电磁流量计
空管检测要打开吗?
答:
需要。1、防止误测量:打开
电磁流量计
的空管检测功能防止在管道没有流体流过时进行误测量。如果没有打开空管检测功能,当管道内没有流体时,电磁流量计可能会误判为有流体流过,导致错误的测量结果。通过打开空管检测功能,可以确保只在有流体流过时进行测量,提高了测量的准确性和可靠性。2、保护电磁流量...
E
+
H电磁流量计
的法兰执行什么标准?.,...
答:
法兰 - EN 1092-1 (DIN2501):RSt37-2 (S235JRG2) / C22 / Fe 410W B (DN < 350:有 Al/Zn 保护层,DN > 300 有 Amerlock 400 涂层)- ANSI:A 105 (DN < 350:有 Al/Zn 保护层,DN > 300 有 Amerlock 400 涂层)- JIS:RSt37-2 (S235JRG2) / HII / 1.0425 (DN < ...
e
+
h
质量
流量计
总线上不了
答:
安装不规范,检查安装。
e
+
h
质量
流量计
总线上不了是因为安装不规范,质量流量计安装在泵出口处较近,传感器支撑强度不够,连接法兰焊接不当产生应力信号,电缆受
电磁
干扰,所以e+h质量流量计总线上不了,需要检查下安装及时调整下安装的位置。e+h质量流量计需要严格按照说明书进行安装。
E
+
H电磁流量计
利用脉冲输出信号计算累计流量的问题
答:
首先,请看一下
流量计
显示的累积流量的累积方式,一般有三种累积方式:正累积(只累积正的)、平衡累积(正向流加,负向流减)、负累积(只累积负的),如果流量计显示的是平衡累积,当有倒流时会出现累积流量偏差。脉冲输出的只是正累积。第二,将脉冲宽度设高,使用万用表直接测量脉冲数并与流量计、...
大泉流量DQ系列
电磁流量计
替换
e
+
h
的电磁流量计时,导流管短怎么解决...
答:
电磁流量计
的导流管是可以加长的,因此只要加长导流管即可解决。
急:跪求一个
E
+
H流量计
的问题!
答:
空管报警也可以选择4ma输出的。
流量
波动一般是空管报警造成的,空管时,管内有空气流动,加上湿度较大,导致的假流量。至于“摇动电极或线圈线,马上就有流量显示”,我也碰到过,是个国产表,原因是航空插口的线缆松动,板子都是好的。这个一般是线缆焊接到板卡上的,另一端是航空插口,只有找台好的...