C30混凝土试块异常
C30混凝土试块
不合格,之后进行回弹试验,试验结果合格,监理又要求钻芯取...
答:
按照规范来讲,
试块不合格,就要回弹,回弹再不合格,就是要取芯了
,说句经验话,回弹和取芯都不准,回弹是最不准的,你现场规范做的试块(有标养的或同养)是最准的,,按照你说的数字,的确是不合格,建议你再次取芯,自己先去试压是否合格在去送检,不合格的话,建议你做做关系啦,再次负责...
急需
混凝土试块
不合格(21.8、31.4、37.4)
C30的
强度值。如何处理_百度知 ...
答:
按规范要求的话如果试件有一个不合格要重新去两组试验
,如果当时没有留这么多,那只有抽芯取样了,回弹不是很准,只能作为参考。
C30混凝土试块
报告强度为28.4,报告结果显示为“
异常
”,但评定合格...
答:
这本来就是统计出来的,并不是一个试块没达标就要算不合格的。
只要总体满足平均数和标准差的要求就可以合格
,具体见《混凝土强度检验评定标准》。
混凝土
试件不合格
答:
做的混凝土试块不合格 有什么好的解决补救方法吗 标养28天 C30的
答:一般的地区可以再送备用块,备用块合格就行了
。有的地区比较严,像北京,只要28d标养试块不合格,那么就采取回弹或取芯的办法来检测实体混凝土的强度,合格则通过,不合格需要找设计来共同讨论解决方案。如果送新的试块还不合格 用回弹...
混凝土c30
楼房基础在质检站试压28天
试块
达不到c30应该怎么办呀?帮忙...
答:
不必处理。2、如果达不到最低要求,
必须通过设计单位重新验算,如果能满足设计要求,请设计单位出具说明,如果设计认为无法满足要求,加固补强
。3、如果认为混凝土试块制作或养护不标准,造成试块强度不够,可以通过采用非破损或破损检测的办法,确定混凝土强度,让设计单位进行验算。
一组
C30混凝土
标养
试块
(3块),抗压强度分别为21.3,35.2,29.4,最后检测...
答:
混凝土
抗压强度实验GB/T50081-2002标准:1、取三个试件的平均值为这组试快的强度值。 2 、三个值中的最大值或最小值中有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一起舍去取中间值为这组
试块
的强度值。 3、如果最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时,这组...
有什么原因会导致
C30混凝土
28
试块
强度和回弹强度相差太大
答:
首先回弹只能当作参考,再就是回弹仪是否标定?至于取芯…有两种情况,一是
混凝土
的不均匀性,有可能是那部分混凝土离析,浮浆,漏振等,所以存在较大的不合格几率。报告嘛…这种情况你肯定是填
试块
强度。
混凝土
强度
试块
不合格怎么办?
答:
对
试块
的要求是满足设计强度即可,没有提及不能超过多少,但如果强度超过设计值的150%,就表示很有可能在某个环节出现了问题,原材、生产过程、试块制作和养护,要在这些方面找原因。试块强度过高是管理水平不合格,那就存在潜在的质量风险,所有要和强度不够同等重视。
混凝土
按标准抗压强度划分的强度等级分...
混凝土
标养
试块
强度不合格怎么办
答:
单组不合格的话,要看整体的评定情况。例如
C30
达不到30,但是评定时有最低强度,只要达到那个最低值也是合格的。非统计法是0.95,那只要是大于30*0.95=28.5,也是合格的。具体可以参考:GB/T50107-2010 《
混凝土
强度检验评定标准》如果还不行,那就要回弹检测了。
我是在工地做
混凝土试块
送检,最近我们试块差的很多,想请教大神怎样能让...
答:
最快的办法。加超早强剂然后放水里。要不就用蒸饭车蒸它一两天。如果还有时间的话(15~20天)就加大
砼
标号掺加普通早强剂。
试块
在水里养护提前1~2天捞出来再送检,要不试块容易感冒。