两相不完全星形接线中TA为什么装在
AC相
答:
装在哪两相都一样的,如果你非要装在AB相也可以,只不过是设计人员的习惯而已,看起来也专业啊。
变压器出配电箱上有o档ab档bc档
ac
什么意思
答:
这是和电压表配套的调整开关。ab档时测量的是ab相之间的线电压。bc档时测量的是bc相之间的线电压。ac档时测量的是
ac相
之间的线电压。
我看到配电柜里只
AC
两相有CT
答:
但是为了降低成本,用2个接在
AC
上就OK了。一般是用于继电保护。 一般 两相的向量和等于第三相的反向值。所以用两个CT就可以测量三相的电流了,这
四芯三相电缆电源端380v 220V都够,另一端线电压Ab相280V
AC相
280V B
答:
你所用的电缆A相对应的线断了,肯定的,不是所谓的虚接。只所以能量出电压是因为有感应电。用万用表量一下这根线的通断你就明白了。找到断开处接上就行了。
...计量表显示线电压,BC,
AC
是100V,A B为0,电压从哪里来的?
答:
如果AB 之间有较小电阻的器件,比如有个电阻或继电器线圈只要它比
AC
之间的电抗明显小那就会得到这个结果。你画个图把A断开画上负载你就可以看出这个关系来了。如果AB之间短路了更是如此。
PT
△ABC中,∠ABC=90°,D为AB中点,E在
AC
上,F在BC上,且AE²+BF²=CE...
答:
延长FD到G,使得FD=DG,连接EG 又D为AB中点,即AD=BD,角ADG=角BDF 所以△ADG≌△BDF 所以角DAG=角B,AG=BF 因为∠ABC=90°,即∠CAB+∠B=90° 所以∠DAG+∠CAB=90°,即∠CAG=90° 所以AE²+AG²=EG²所以AE²+BF²=EG²又因为∠ABC=90° 所以CE...
在两相电流差式接线中,为什么当装有电流互感器的两相短...
答:
正常时 两相 相位差120度当AC两相短路时,两相 相位差180度 追问 能说下为什么吧 回答 具体理论分析请参看相关故障分析。 通俗的说,当AC两相短路时非故障相无电流,因非接地故障,所以零线也无电流。故障电流在
AC相
一进一出,形成回路,故障电流大小相等,方向相反。 追问 好的,万分感谢! 评论| yjh_27 |来自团队...
PT
100 三线制
答:
pt
100用三线制的目的就是为了消除引线长度带来的误差,铂电阻测温电路一般都使用桥式电路,BC两条线引入桥臂,因两条线长度在电路中使用长度基本相等,就可以将引线误差相互抵消而减少乃至消除。BC之间的电阻4欧是由于4×2米长度的引线带来的。当然这么大可能还有测量误差 ...
...现在需要换相,将高压测ac对换,低压侧也
ac相
也互换,这样做影响_百度...
答:
影响,第一 YND11就不是11组别了,但是没有并联系统没事可以使用。第二 设备你也要做调整要不就会出现反转情况 第三 单相电的取相也要根据平衡守则从新计算一下,看看是否负载三相不平衡等问题
V-V接线电压互感器,AB相电压100V,BC相电压100V,
AC相
电压188V,什么原因...
答:
1、三相对称时,若二次接线正确,应该有UAC=100V;三相对称时,若二次接线错误,会有UAC=173.2V 2、UAC大幅升高,可能是互感器二次接线错误;也可能是B相短路了或负载严重不平衡。