55问答网
所有问题
当前搜索:
95铝线能带多少千瓦电流
95
平方的
铝电缆能带多少千瓦
答:
95平方铝电缆380V带212.586千瓦
。如果用380V50HZ的交流电,铝电缆的安全电流密度=4A/MM²,95平方毫米载流量=95x4=380(A),功率P=√3UIcosa=1.732×380×380×0.85=212585.68(W)≈212.586(KW),95平方毫米的四芯铝电缆,电流面积按95平方毫米计算,不是按4根算电流。如果是按4...
95
平方的
铝线
载流量是
多少
?
答:
95mm²线缆,在三相380V供电,功率因数:0.8 时:95mm²聚氯乙烯3芯铜线缆推荐载流量200A,
可带
负荷105.4
kW
95mm²交联聚乙烯3芯铜线缆推荐载流量260A, 可带负荷136.9kW 95mm²聚氯乙烯3芯
铝线
缆推荐载流量165A, 可带负荷86.9kW 导线截面选择计算方法 1、...
95铝芯线能承受多少千瓦
答:
1、如果是单相220V50HZ,能承受83.6千瓦 2、如果是三相380V50HZ,能承受212.586千瓦
计算如下:铝导线电流密度是4A/mm²,95平方毫米就是95x4=380(A)1、U是单相220V50HZ P=UI=220x380=83600(W)=83.6(KW)2、U是三相380V50HZ P=1.732x380x380x0.85=212585.68(W)=212.586...
95
平方
铝电缆能带多少千瓦
的照明用电
答:
95平方铝线最大安全载流是238安培
。根据电压、电流与功率的关系,电压乘以电流等于功率,那么你最大带照明用电功率是52360瓦,就是说你的线能带白炽灯是52千瓦。如果是日光灯,他属于电感设备,用电效率只有75%,那么你只能带39千瓦。
95
平方
铝线能带多少千瓦
答:
95的铝电缆是否带钢芯(带多大的钢芯),是否裸铝。 一般情况,
95的铝电缆安全载流量在230A左右
。带110KW的三相异步电动机没为题。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。P=1.732×380×140×0.85÷1000=78.321(千瓦)。
95铝电缆能带多少千瓦
答:
95的铝电缆是否带钢芯(带多大的钢芯),是否裸铝。 一般情况,95的铝电缆安全载流量在
230A左右
。带110KW的三相异步电动机没为题。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)。P=1.732×380×140×0.85÷1000=78.321(千瓦)。
95
平方
铝线
380v
能承受多少千瓦
(发热管)?
答:
可以的。但前提条件线路不能过长。
铝线
功效率按0.8,
95
平方铝线约负载功率220Ⅴ约为76
千瓦
,380V约为150千瓦。(最简单算法)
95
平方毫米三芯
铝线能带多少千瓦
电机
答:
95
平方毫米三芯
铝线能带
78.321
千瓦
的电机。根据安全载流量,95平方毫米的铝芯导线是140安培;根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×140×0.85÷1000=78.321(千瓦)
95
平方毫米三芯
铝线能带多少千瓦
电机
答:
95
平方毫米三芯
铝线能带
78.321
千瓦
的电机。根据安全载流量,95平方毫米的铝芯导线是140安培;根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)P=1.732×380×140×0.85÷1000=78.321(千瓦)
三相四线的线路中
95
平方的塑料
铝线能带多少
个
千瓦
?
答:
送你一个换算表:可以按一个
千瓦
等于两个
电流
计算,225A/2=112.5,即
95
平方
铝线可以带
112.5KW。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
95平方铝线安全过流
95平方铝线可以带多少电流
95平方铝线能带多少千瓦
95平方铝线能带多少kw
三相95平方铝电缆载流量
线鼻子大了接不进空开怎么办
95平方铝线载流量
95铝电缆能带多少千瓦怎么算
95平方铝芯电缆载流量