95平方铜线能带多少kw
95平方铜线能带多少千瓦
答:
能带150-168千瓦的设备
。95平方铜电缆在380V的电压下,能带150-168千瓦的设备,是因为95平方毫米截面积铜电缆的安全载流量为300A,而三相380V功率因素一般为0.85,因此其功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。其中,U表示电压,I表示电流,cosφ表示功率因素。按此计算,95平方...
95平方铜线能带多大
功率
答:
一般来说,
95平方的铜芯电缆能够带动的最大功率为167千瓦
。95平方的电缆线能够带动的功率需要根据电缆的材质、铺设条件、环境温度等因素来确定。在三相380V的系统当中,单芯95平方铜电缆可以带168千瓦的负载,而三芯95平方铜电缆可以带137千瓦的负载。在电缆的实际使用过程中,还需要考虑电缆的长度、线径...
95平方
的
铜芯线能带多大
负载
答:
95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备
。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
铜线95平方能带多少千瓦
设备?
答:
95平方铜芯电缆能带168千瓦的设备
。能带300A的负荷。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式...
95平方
的
铜线能带多大
的设备?
答:
95平方铜芯电缆能带168千瓦设备
。按口诀确定电缆的安全载流量。95平方铜芯按120平方铝芯算,120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,因此120x2.5=300A。总功率计算如下:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。(按三相市电计算,cosφ为功率因数,一般取0.85)铝电缆的安全载流量...
95平方
三相铜芯电缆
带多少kw
答:
1、95平方380v铜线电缆能带
168千瓦
,铝电缆380V带212.586千瓦。负载为300A时,95平方的铜芯可以转换成120平方的铝芯,根据铝芯的载流公式,120平方的铝芯的载流能力是其截面积的2.5倍,所以根据公式,载流量为120x2.5=300。功率计算公式,P=1.732UICOSφ=1.732×0.38×300×0.85=168kW,...
95铜线
最大载
多少千瓦
答:
168千瓦。根据查询工业网显示,95平方铜芯电缆能带
168千瓦的设备
,和300A的负荷。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在有更广泛应用的趋势。
95平方铜
芯电缆
能带多少千瓦
设备
答:
95平方铜芯电缆能带
168千瓦的设备
。能带300A的负荷。95平方铜芯大约可以换算成120平方铝芯,按铝芯的载流量公式计算,120平方铝芯的载流量是其截面积数的2.5倍,因此用公式计算,载流量=120x2.5=300A。功率计算公式:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x300x0.85=168kW。
95平方铜
电缆载流量
答:
95平方铜
芯电缆
能带
150
KW
/380V的设备。
多少平方
的多心铜电缆和安全电流的对应关系 -计算方法一般
铜线
安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。 4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 16平方毫米铜电源线的安...
95
㎡
铜线
在380伏能供
多少
瓦电
答:
95平方
的
铜线
,最大安全载流240A,用在380V的电路当中,最多可以使用120
千瓦的
电气设备
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
95平方电缆最大功率
95平方铜芯电缆能带多少千瓦
95平方铜线能载多少千瓦
95平方铜线最大载多少千瓦
三相95平方铜线能带多少千瓦
95平方铜线380v承载电流多大
三相95平方铜线最大负荷多少
95的线可以承受多少千瓦
95平方铜线最大电流