55问答网
所有问题
当前搜索:
840d全闭环和半闭环
西门子
840D全闭环
改
半闭环
要改哪些参数
答:
测量系统生效参数DB3#.DBX1.6=1,DB3#.DBX1.7=0,这个应该是一个需要断电生效的设定值,一般在14512里面设置,DB20.DBX#.
840D
怎样才能屏蔽掉光栅尺
答:
然后再根据自己的实际要求,改PLC部分,要把X轴的光栅尺关闭,
全闭环
切
半闭环
,如果30130 2改为变成1.DB3X.DBX1.6->DB3X.DBX1.5,PLC切测量系统可以通过DB20里中间交换区来实现参数去控制PLC得到切1.5 1.6的效果。全闭环控制中从动编码器指的是安装在电机轴的编码器,光栅尺为主动编码器,从...
西门子
840D系统
数控车床2500报警是什么意思?
答:
一、编码器出错报警。检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在
全闭环和半闭环
之间切换,看是否出现类似问题。二、检查编码器插头是否正确安装。修改参数,在全闭环和半闭环之间切换编码器出错报警 按照以下方法解决.重新关闭,观察报警消失否、还要检查“MESSAGE”界面内容。即不仅要检查ALARM界面,1,在全闭...
数控镗床回转工作台维修调整?
答:
四川东方汽轮机厂的TK6513数控镗床采用西门子
840D系统
,回转工作台召轴(固定在X轴上)为
全闭环
控制,交流伺服电机和圆光栅实现高精度的分度:出现了B轴硬件编码器出错报警。原因可能为硬件编码器包括电机编码器和圆光栅,为区别故障所在,可将B轴临时改为
半闭环
(MD30240由2改为1,DB36.DBX1.5置1),...
西门子
840D
工作台旋转时抖动,需要调整什么参数
答:
2、抖动时无报警,平稳值在5--45左右,检查工作台润滑是否漏油。驱动齿轮及大齿圈间隙(清理齿沟内的杂物)。改成
半闭环
(不带光栅尺)120%倍率运行,若工作台平稳则恢复全闭环,改1407,130镗床的为10-12,110的6-8。以上均不能排除,检查电机与减速机的联轴器是否松动。
数控龙门铣
全闭环
状态下 西门子
840D
Z轴开快点就报警为轮廓监控误差...
答:
五、改变加工方式方法、重新合理编程、适应该机床特性。另外:系统是
全闭环
、
半闭环
。解决监控方法不一样,机械联轴节、丝杠是否轴向窜动、丝母坐是否松动、读数头是否受震摆等。这个问题太多了、所以我啰嗦了、一般就这些问题。祝你早日解决。辽宁 鞍山 鞍钢重机公司 灵山机械厂 周利平(草)...
数控机床
840D
X轴运行不连贯如何解决
答:
建议先检查机械部分,丝杠旋转是否顺畅,滑块运行是否顺畅 抖动应该不会是系统的问题,如果是修改了参数抖动小了,有可能仅仅是将
全闭环
改为了
半闭环
,但这种方法彻底解决不了问题,继续使用,有可能丝杠就报废了
西门子
840D
主轴编码器出现故障怎么办?
答:
方法:\x0d\x0a30200设为1即可。\x0d\x0a\x0d\x0a关闭从动编码器,相当于
全闭环
改为
半闭环
,修改下列参数:\x0d\x0a1.MD30200=1\x0d\x0a2.MD30230(ENC_INPUT_NR)[0]=‘1’\x0d\x0aMD30230(ENC_INPUT_NR)[1]=‘0’\x0d\x0a3.MD31000(ENC_IS_LINEAR)[0]=...
840D
X轴怎么把
半闭环
改为闭环
答:
首先把X轴参数30200改为2,30240【1】改为1或者4,1-增量编码器(光栅尺),4-绝对式 再在PLC程序中;将DB31.DBX1.6置位(一直为1),DB31.DBX1.5复位(一直为0)
数控车床都有什么系统?
答:
2.
半闭环
控制数控系统:位置检测元件安装在电动机或丝杠的轴端,通过测量角位移来间接计算机床工作台的实际位置(直线位移)。由于闭环回路不包括丝杠、螺母和机床工作台这些大惯性环节,因此这些环节产生的误差无法由闭环回路纠正,导致其控制精度不如
全闭环
系统。不过,半闭环系统的调试较为简便,成本适中...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
西门子840D全闭环改半闭环
840d半闭环改全闭环
西门子半闭环怎么改
西门子840d激光补偿方法
840dsl半闭环
西门子840D光栅补偿
西门子840D怎么看是不是全闭环
840d全闭环激光补偿
发那科全闭环改半闭环的参数