55问答网
所有问题
当前搜索:
800kva干式变压器损耗是多少
sgb10-800/10型号的
800kva干式变压器
一天
损耗多少
度电
答:
800kVA 干式 10型变压器的损耗如下:
空载损耗:1.56kW 负载损耗:6.96kW
如果变压器每天的损耗=(空载损耗+负载损耗×负荷率的平方)×24 比如变压器的负荷率在50 则一天的耗电量=(1.56+0.25×6.96)×24=78.24度电。
800KVA的变压器
月空载
损耗是多少
答:
S11-M型800KVA,空载电流0.8%,空载损耗0.98KW。
以800KVA变压器为例:该变压器的空载损耗为1.04KW;负载损耗为8.28KW(每月按30天720小时计
)粗略地估算则每月最大损耗=(1.04+8.28)*720=6710.4(度);
800KVA变压器
每月变损有
多少
度
答:
6710.4(度)
干式变压器
广泛用于局部照明、高层建筑 、机场,码头CNC机械设备等场所,简单的说干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。自然空冷时,变压器可在额定容量下长期连续运行。强迫风冷时,变压器输出容量可提高50%。适用于断续过负荷运行,或应急事故过负荷运行;由于过负荷时负载
损耗
...
SG10一
800
/10
干式变压器
月
损耗
电量
是多少
?
答:
800kVA 干式 10型变压器的损耗如下:
空载损耗:1.56kW 负载损耗:6.96kW
如果变压器每天的损耗=(空载损耗+负载损耗×负荷率的平方)×24 比如变压器的负荷率在50 则一天的耗电量=(1.56+0.25×6.96)×24=78.24度电。
800KvA干式变压器
每月铁损
是多少
答:
如果是SCB10型 10KV配电
变压器
的话其空损的国标值是1.52KW 则平均一个月的空损应为1112KWH左右
八百干式变压器
的电损
是多少
答:
变压器
电损由铁损和铜损两部分组成,一般占变压器容量的2%左右,电流1000a的变压器容量为500
kva
,500*0.02*24*30=7200,大概一个月损失7000左右度电。
800千伏安干式变压器
空载时的
损耗是多少
答:
就是一个厂家同时制造的二台
变压器
,可能空载损耗也不会完全一样;不同型号的变压器空载损耗也是不一样的,型号越大,空载损耗越小,如S9的比S7的空载损耗就小。我在《中国机电产品目录》上查到一个数据,10KV,S9-1000
KVA的
空载
损耗是
1.7KW,故其一年损耗电能:1.7*8760=14892KWH(度)。
800KVA的干式变压器
空载
损耗
24小时耗
多少
度电
答:
如果按照SCB10的标准,
损耗
0偏差的话,24小时的耗电量这36.5度。
800KVA变压器
最高电流
是多少
答:
变压器
的电流是由负载来决定的。
800KVA
的配电变压器,一般高压侧是10KV,低压侧是0.4KV。变压器的额定电流=容量/(根号3 *额定电压)800KVA,高压侧额定电流=46.2A。低压侧=1152A。变压器有空载
损耗
和负荷损耗。当空载损耗与负载损耗相等时,变压器的效率最高。一般效率最高时负荷在60~70%左右。有...
求各位高手指点供电用的
干式变压器
如何计算成本??如SCB10-
800KVA
...
答:
要看那种干变了 浇筑的要看铁芯、高低压线、树脂、绝缘材料、夹紧件费用乘上系数以及电费、外加工费、机器折损费等等 像
800KVA
铁芯1吨 树脂200kg铜线或铝线500kg 成本就是1000x铁芯价x1.02+200x树脂价+500x铜线或铝线价+绝缘材料用量估价+夹件拉板重量x铁价x1.05+2000电费估价+1000机器折损估价 ...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
800KVA干式变压器电损
800kva变压器负载损耗是多少
800干式变压器空载损耗
800kva变压器每月损耗
800kva变压器自身损耗是多大
1600kva油浸变压器空载损耗
800kva变压器短路损耗多少
800千伏安变压器电损是多少
800kva变压器损耗一般是多少