55问答网
所有问题
当前搜索:
750瓦电机用多大电线
750瓦
四级380伏
电机
多少,铜线?
答:
额定功率=0.75kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=1.5A,可选
电缆
:1.5mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量20A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为108.6m;1.5mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时7%电压损失距离为86.9m...
零线用0.5平方线火线用1平方线可带动
750瓦
吗?
答:
根据电气安全规定,电线的规格应当与负载功率相匹配,以确保电线不过载,不过热,不损坏。因此,
是否可以用0.5平方的电线作为零线
,1平方的电线作为火线来带动750瓦的负载,需要根据具体情况进行计算。首先,需要计算750瓦的负载所需要的电流大小,公式为:电流 = 功率 ÷ 电压 假设电压为220伏特,则750瓦...
750瓦
380v
电机需要多大
电流
答:
1.5A
。三相750W的电机额定电流约1.5A,电机定子线一般都是用1.5平方的铜芯电缆。
750瓦
的单相
电机
,配2x1mm的多股铜钱能行吗?
答:
750W单相220V电机,额定电流5A,
用1平方毫米铜芯线没有问题
。
750瓦电机用0.75平方线
够吗
答:
一般来说,1平方的线过7A电流没问题,不论你的这个电机是220V还是380V,
0.75平方的线都够用了
。
750w24v
电机要多粗的电线
?
答:
24V 750W
电机
额定运行电流约
750
÷24=31A,按导线载流能力用6平方铜线即可。但考虑低压供电线损的影响较为明显,建议用16平方铜线。
750 w
三相
电机用多大
的线
答:
3X1.5的铜芯电缆线,可以作为三相380V的750W
电动机电源线
。配套开关(空气开关或漏电保护器)用16A。
单相
750瓦电机
距离150m
用几平方
的吕线?
答:
750瓦
的功率还是挺小的,2.5平方就足够了,如果想长期
使用
,用4平方的铝线就可以了
380V/750W三相
电机使用
什么型号的
电线
答:
由于电动机起动过程属于短时运行,
选用电缆
一般不考虑它的影响,只是留些余量即可。
750瓦电机
额定电流1.5A左右,1-1.5mm²聚氯乙烯绝缘导线足够了。
750瓦
3相
电机用多大的电缆
线?
答:
750W的
电机
以85%的效率来算,额定电流也就1.34A左右,3*1.5
的电缆
载流量好点的能达到19A,足够了。 .这个19A是误导你的.
要
本达不到.但用3*1.5的就够了.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相750瓦电机用多粗的线
750瓦电机多少铜线够用
单相电750w要多大的线
750瓦伺服用多大的电线
750kw用多大电缆铜线
750瓦用多少平方的电线
750瓦电机用几平方的线
750w用多粗电源线
750w单相电机用多少平方的线