55问答网
所有问题
当前搜索:
75千瓦电机阻值是多少
75千瓦电机
内阻
多少
答:
Y-280S-4(75KW)
电机的定子电阻为0.0779欧/相
。
75千瓦
三相水泵
电阻值为多少
正常
答:
75千瓦三相水泵电阻值为5.776欧姆正常
。75千瓦电机绕组阻值是5.776欧姆。Y系列75千瓦电机绕组的电阻值为:0.0577欧/相(2极)。0.0779欧/相(4极)。其中U=380V,P=75kW,则I=114A,此电流为线电流,每相电阻的电流为:I/√3=65.79A,每相电阻为:380/65.79=5.776欧姆。
75千瓦电机
的直流
电阻是多大
?
答:
Y系列75KW电机的电阻值为:0.0577欧/相(2极);
0.0779欧/相
(4极)。
0.75
电机
三相
阻值是多少
答:
75千瓦电机内阻在0.1欧姆左右
,电阻不是太小就没问题,如果怕电机烧毁的线圈,可以用摇表测量一下。希望可以帮到您哦。
75千瓦电机
用
多大
电缆、电缆长度50米
答:
Ie=75KW/(根号3x380Vx0.8)=142A
2、根据Ie,查表求电缆截面积(以三芯铜电缆,空气中敷设为例)经查 3x70mm²电缆 的安全载流量是145A>Ie。3、验算50米,3x70mm²电缆的压降是否达标 经查3x70mm²电缆 的直流电阻 最大值是0.268Ω/km 压降=142Ax(0.268Ω/kmx0.05...
75千瓦的电动机
离变压器300米用多粗的电缆可以使75千瓦的的变压器运转...
答:
75千瓦电动机
额定电流:I≈146A,导线长度:L=300米,变压器端电压为400V,末端允许电压为376V时,线与线的电压降为24V,单线电压降:U=12V,铜芯电线
的电阻
率:ρ=0.0172,铝芯电线的电阻率:ρ=0.0283 求单根线电阻:R=U/I=12/146≈0.082(Ω)求铜线截面:S=ρ×L/R=0.0172×300...
75千瓦
的
电机
,用1000兆欧摇表测量火线和地线,过
多少
兆欧能用?我测量...
答:
普通380V三相异步
电动机
用500V兆欧表就可以了。用1000V的兆欧表怕击穿绕组。一般用500V兆欧表测试相对地的绝缘
电阻
不少于3兆欧。
0点
75千瓦
三相
电机电阻是多少
答:
定子
电阻
约为10欧/相。
75千瓦
8级
电机
数据
是多少
?
答:
Y2系列
电机
的数据:
75千瓦
的
电机
额定电流大约
是多少
A?
答:
额定电压三百八十伏的
75千瓦
三相异步
电动机
,由于积数与电器参数设计不同,额定电流大致在135安左右。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
75kw电机阻值多大是正常
75kw电机阻值的范围和标准
75千瓦电机电阻
75kw电机线圈电阻多少欧正常
75kw电机三相阻值多大
75kw电机阻值
75kw水泵电机电阻是多少
10千瓦电机阻值