6匹中央空调用多大空开
智能
空开
管理器主要功能?
答:
欧瑞博从设备和能耗管理出发,基于物联网、大数据、云计算等技术,并以“硬软云”的结合实现对办公设备能耗管理,涵盖数据采集、数据分析、能源监测、安全预警、场景控制、远程管理等若干功能。在无须砸墙布线的状况下,智能
空气开关
管理器、VRV
中央空调
控制模块、智能开关、智能情景面板、人体红外传感器、智能...
中央空调
室外机怎么放线
答:
家装是吧?
空调
安装工给你怎么说的就要怎么放,我们一般是从
空开
到外机单独走一路电源线,一般电源线都配的大。不懂了继续问。
松下
空调
定时灯一直闪,空调打不开
答:
空调
开机不久自动关机,定时灯闪烁原因如下:1、空调高压故障而保护停机。原因是可能是天气太热,室外机散热器脏堵热量散发不出去导致,拔掉电源等几分钟才能开机就是因为这个原因,停机后压力恢复平衡,机器冷却下来了,所以才能启动。建议清洗室外机散热器,用清水或喷点空调清洗剂在喷水也可以。2、风机的...
大金
中央空调
闪
答:
请问你是想问大金
中央空调
指示灯闪是什么原因是吗?大金中央空调指示灯闪的原因是:1、先确认室内个机机是否通电(查看室内机和室外机的
空开
是否推上通电状态)。2、确认室内外连接线有无驳线,如有,可能是接口因时间间的关系阻值变大,造成信号传输不良,更换即可(需要拆开重新排线,典型的接触不良或者硬件...
格力
中央空调
出现C4故障怎么办
答:
维修方法很简单,找到没有供电的内机,把电源
空开
合闸,C4故障就不攻自破。这个故障往往会和L7同时出现,就是因为主内机也没有供电。所以下次当看到手操器上在跳着出现C4、L7时,就去检查内机电源线是否接触良好,内机是否已全部供电。拓展知识:格力
中央空调
出现e2如何解决 出现E2是代表压缩机已经被...
格力
中央空调
故障代码E4怎么处理
答:
维修方法很简单,找到没有供电的内机,把电源
空开
合闸,C4故障就不攻自破。这个故障往往会和L7同时出现,就是因为主内机也没有供电。所以下次当看到手操器上在跳着出现C4、L7时,就去检查内机电源线是否接触良好,内机是否已全部供电。拓展知识:格力
中央空调
出现e2如何解决 出现E2是代表压缩机已经被...
请问我用6平方电线入户,需配
多少安的空气开关
当总控制开关?
答:
用6平方电线入户,需要配32安左右的
空气开关
当总控制开关。日常空气开关烧坏80%以上都是因为螺丝没拧紧。当然还有一些其他原因,虽然这些原因可能性非常小,比如接线工艺不合格、开关质量不合格、
空开
进水、空开内侵入了导电性粉尘等。至于用电设备过多导致空开过载而烧坏,空开本身就有短路及过载保护。因为...
12
匹
三相
中央空调
电源应配多少平方线
答:
您可以根据空调说明书选择导线。1P=0.735千瓦10P=7.350千瓦=7350瓦,电流I=功率P/电压U=7350/380=19.3安,即10
匹空调
正常工作时的电流为19.3安导线截面积不得小于4平方毫米。
中央空调
系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV) 集中处理...
八
匹中央空调
工作功率5.88千瓦, 工作电流按三相
空开
计算
要
多少电流_百 ...
答:
功率5.88kW,如果是3相220V电源,负载电流约为17A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以:(17*125%)=21A作为设计依据。所以需选用安全电流为225A的
空开
。希望能帮到您,满意请采纳。谢谢...
家用
中央空调
怎么选择
空开
和电源线,一拖三,外机80内机28×2+56×1...
答:
一拖三一般为380v电压,功率在12kw左右。根据经验公式,I=2P=2×12约=24安电流!铜芯线承受电流经验值,1²约13安,2.5=27 ,4=34………
空开
选取3P60-80a,因为启动电流大需要预留!电线有4平方铜线可以了
棣栭〉
<涓婁竴椤
14
15
16
17
19
20
21
22
23
涓嬩竴椤
灏鹃〉
18