55问答网
所有问题
当前搜索:
6kv变压器耐压试验标准
请问您有一些关于
变压器耐压测试
的方法和具体步骤么?
答:
你的真心会感动人的。但内容太多,也无法一一说清楚。变压器有关
耐压试验
主要有:1、工频耐压(AC);2、感应耐压;3、雷电冲击(BIL);4、局部放电 这些试验的
标准
、方法、步骤等与你的产品类别、测试设备等有关。很难一言道尽。我建议去买一本或去图书馆借一本《
变压器试验
技术》由2000年机械工业...
发电机交流
耐压试验
装置(工频调感)详细介绍和参数!
答:
1、
6kV
-500kV高压交联电缆的交流
耐压试验
2、发电机的交流耐压试验3、GIS和SF6开关的交流耐压试验4、6kV-500
kV变压器
的工频耐压试验5、其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。变频串联谐振成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成 ...
绝缘手套
试验耐压标准
是多少?
答:
标准
如下图:一,耐5kV的橡胶绝缘手套:是用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套。规格:长度(380(10)mm,厚度(1(0.4)mm。适用于电力工业、工矿企业及农村中使用一般低压电气设备时戴用。在1000V以下电压时,作辅助安全防护用品使用。二,耐12kV的绝缘橡胶手套:用绝缘橡胶片模压硫化成型的五指手套,...
试验变压器
容量的选择
答:
(2)电流。
试验变压器
的额定输出电流In应大于被试品所需的电流Is,即 In>Is。被试品所需的电流可按其电容估算,Is=Us w Cx,其中Cx包括试品电容和附加电容(F)。(3)容量。根据试验变压器输出的额定电流及额定电压,便可确定试验变压器的容量,即P=UnIn。根据部颁
标准
规定,我国试验变压器的电压...
10kv
变压器耐压试验
电压值是多少?
答:
1、新的10kV油浸式
变压器
,其工频交流
试验耐压
(AC),高压侧是35kV。低压侧如果是400V,工频交流试验耐压是5000V。2、新的10kV干式变压器,其工频试验耐压,有两种:按户内要求为28kV,按户外要求是35kV。但比较多的干变制造厂是按35kV耐压水平设计制造的。低压400V侧仍然是5000V。
变压器
交接
试验
,低压对高压交流
耐压
(1600KVA 10/0.4KV 干式变压器),在...
答:
容量为8000kVA以下、绕组额定电压在110kV以下的
变压器
,应按GB 50150-2006附录一试验电压
标准
进行交流
耐压试验
。2. 容量为8000kVA及以上、绕组额定电压在110kV以下的变压器,在有试验设备时,可按GB 50150-2006附录一试验电压标准进行交流耐压试验。 (见附录一) 10 绕组连同套管的局部放电试验 1. 电压等级为500kV的...
串联谐振交流
耐压试验
装置的简介?
答:
四、 防止大的短路电流烧伤故障点。在谐振状态,当被试品的绝缘弱点被击穿时,电路立即脱谐(电容量变化,不满足谐振条件),回路电流迅速下降为正常试验电流的1/Q。而采用并联谐振或者传统
试验变压器
的方式进行交流
耐压试验
时,击穿电流立即上升几十倍,两者相比,短路电流与击穿电流相差数百倍。所以,串联...
变压器
的验收
标准
有哪些?
答:
试验标准
应符合现行国家施工验收规范的规定,以及生产厂家产品技术文件的有关规定。 2)
变压器
交接试验内容。 测量线圈连同套管一起的直流电阻,检查所有分接头的变压比,三相变压器的联结组标号,测量线圈同套管一起的绝缘电阻,线圈连同一起做交流
耐压试验
,试验全部合格后方可使用。 3)变压器送电前的检查 (a)变压器试运行...
110kv电缆
耐压试验标准
答:
110kv电缆
耐压试验标准
系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载
变压器
(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...
110kv电缆
耐压试验标准
答:
110kv电缆
耐压试验标准
系统工频大工作电压电气设备的绝缘结构在整个运行过程中必须能够长期承受工频大工作电压,通常称为系统高工作电压,一般为额定电压的1.15倍。当电路串联谐振电路例如,切断、闭合长的空载线路、切断空载
变压器
(气动变量)等。这种过电压波形非常不规则,且情况变化很大。它可以是衰减振荡波...