6kv电机电缆怎样选
6KV
,200KW高压
电机电缆
选型?
答:
6KV,
200KW高压电机电缆可选16平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=200/(1.732X6X0.85)=23A(按三相电计算,功率因数取0.85)查下面电缆载流量表,可选16平方的三芯铜电缆。
6KV
400KW
电机
用什么
电缆
答:
电压越高电流越小,而做功就越大。400KW除以
6KV
再除以1.732=38A左右的电流,现在一般所用YJV22-3*35或YJV22-3×50的高压交联聚乙烯
电缆
的比较多。
6kv
500kw
电机
应选多少平方的
电缆
答:
500除以6除以1.732除以0.8=60.14安培的计算电流,应选用耐压10KV的至少25平方的
电缆
6KV
母线至车间
6Kv高压电机
3150kw
怎样选择电缆
截面?求高手解答
答:
建议你
选择
电压等级为6(10)KV,截面积150的交联
电缆
。YJV6(10)-3*150。
6KV高压电机
8O0KW应选用几平方铜芯
电缆
!开关额定电流应是多少A!_百度...
答:
你好!有公式I=P/根号3U/功率因数/
电动机
效率,即额定电流I=800/1.732*6/0.85/0.85=107A,用铜
电缆
还要考虑
电机
距高压柜的距离和起动电流等等,总之,用铜电缆应不能低于150的。
6kV
系统,
电机
功率为1250kW,连接
电缆
(单芯)的具体型号该
如何
确认?电缆附 ...
答:
这个你首先要计算线路的额定电流,然后根据额定电流和
电缆
的敷设方式来决定电缆的具体型号,不过如果线路比较远的话,你还要考虑线路压降,一般线路压降不能超过5%,具体你可以查下规范。电缆附件一般就是只做高压电缆头,这个你要根据使用地的环境状况来决定是那种,不过经常使用的热缩,不过有的地方也使用...
610KW/
6kv
的高压
电机
需要多大的
电缆
?
答:
610KW 的
电机
,电压
6KV
计算电流为58.70A 若启动方式采用软起 启动电流为额定电流的3倍,即176.1A 采用YJV22-8.7/10KV 3*95的
电缆
即可。需要看电机的启动方式
6KV高压电机
(630KW定子额定电流75A)应配多大三芯高压铝芯
电缆
?
答:
查表,交联聚乙烯绝缘电力
电缆
在空气中、直埋地下,都可以用铝芯的3×16mm^2,6~10kV,按长期连续负荷允许载流量(不考虑电缆的压降)。
630kW
电机
用多大的
电缆
,电压
6kv
。
答:
630KW
电机
一般是高压电机,常见的有10kv和
6kv
两种。下面按6kv电压等级进行计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=630/(1.732X6X0.85)=71A(功率因数取0.85)查下面
电缆
载流量表,考虑到电缆一般要三根电缆穿管敷设,可选50平方的铝电缆(...
知道
电机
的功率和电压,
怎么选择电缆
?我要一张表