55问答网
所有问题
当前搜索:
6A电流用多大电源线
焊机
线6
芯线接线电路图
答:
v就是电压。一般是以20v的电压配比100a的
电流
25v和180a的电流。看自己烧
多大
的焊丝。感觉焊接时焊丝一顶一顶的就加大电压。感觉丝一下就熔了就减小电压或是加大电流。原理 进行焊接的方法。(有时采用CO2+Ar的混合气体)。在应用方面操作简单,适合自动焊和全方位焊接。焊接时抗风能力差,适合室内作业...
4×16铜芯线可以带
多大电流
?
答:
若取一个较为保守且常用的估算值,假设单根16平方毫米铜线安全载流量为70A,则四根并联的载流量可以估算为约280A。然而,这个数值需要根据具体情况调整,并且在实际应用中,通常还需要遵守更严格的电气规范和安全系数,确保不超过电缆和系统的额定值及安全极限。需要注意的是,具体工程应用时,应当查阅相关...
...的,我想分5组220V,求配电箱要用些什么开关和
用多大
的线
答:
——★6、第一组加第五组连接A相电源,功率在7KW以下;第二组由B相
电源供电
;余下的第三第四组使用C相电源,这样使用三相电源,是合理的。——★7、进线的总功率在22KW左右,即使同时开机,也不超过50A(45A左右),使用10平方的铜线就可以了,10平方铜线的安全
电流
为60A.。【注意】:采用2P带...
...有时用1200瓦的电磁炉。请问我该
用多大
的漏电开关
答:
完全可以承受,因为你家里的所有电器总功率在6000瓦左右,总工作
电流
不超过30A。更换更大的保险开关与
电源线
不匹配。分线开关是使用的16A的,也很合适,因为分线多是使用的2.5平方的铜芯线。今后如果增加电器,工作电流增大,首先应更换更粗的电源线主线才对,保险开关的容量应与电源线粗细相匹配。
已知电器功率怎么计算
电线线
径?
答:
电流
=功率÷电压 得出电流再查手册就能知道要
用多大
的导线。例如:要接在220伏
电源
上的10千瓦的电器,要用多大的导线?解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安 查下面手册可知,要用6平方毫米的导线 答:要用6平方毫米的导线 500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期...
4.4千瓦220电压
需要多大线
径
答:
1.5平方毫米,22A 。2.5平方毫米,30A 。4平方毫米,39A 。6平方毫米,51A 。10平方毫米,70A 。16平方毫米,98A 。实际应用计算,举如下例子 1、例如:在220V的
电源
上引出1.5平方毫米导线,求解最大能接
多大
功率的电器。解:查手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×
电流
I...
电工知识
答:
6、过压保护规格有:额定
电流
0.3A——125A、额定电压AC230V/400V、BC220V/440V、分断能力最大至10KA、进线方向,上下皆可。注:空气开关在额定负载时平均操作使用寿命20000次。在了解了漏电开关,空气开关的原理、功能的情况下一般在为客户选配配电箱的过程中,应本着照明小,插座中、空调(1匹=735W≈750W)大的选配...
千瓦,
电流
,选要
多大
电缆,怎么计算公式
答:
则每1KW的负载
电流
约为4.5A,如果是三相平衡负载,那每1KW的负载电流约为2A;这样就可以推算出每平方毫米截面积的铜芯线,可以带1KW的单相负载或2.5KW的三相平衡负载,以此类推,铝芯线按降一级的铜芯线考虑;永久用电: 按临时用电的40%-60%考虑;如果线路超过150米以上最好要考虑线损。
一平方毫米的铜芯电缆能通过
多大
的
电流
?
答:
6平方毫米铜
电源线
的安全载流量--48A 。10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。如果是铝线,线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线
电流
小于28A,按每平方毫米10A来取肯定安全。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米...
11千瓦
用多大
的电缆线?
答:
温馨提示:4、11KW电机额定
电流
为22A。开关一般按照负载额定电流的1.5-2倍左右选取。用3P40A小型断路器或者3P+N40A的漏电断路器足够了。5、电缆如果30米以内用3*4+1*2.5平方电缆线。大于30米建议选择3*6+1*4平方的电缆线。任何时候电缆线都是越大越安全。电机连接
电线
安装注意事项 5、电机安装,...