66kv
线路送电时应该空载合闸冲击几次?每次间隔多长时间?
答:
3次,第一次不少于十分钟
为什么
变压器
投停都必须合上各侧中性点接地刀闸
答:
(3)在无断路器时,可用隔离开关投切110kV及以下且电流不超过2A的空载
变压器
;用于切断20kV及以上变压器的隔离开关,必须三相联动且装有消弧角;装在室内的隔离开关必须在各相之间安装耐弧的绝缘隔板。(4)允许用熔断器投切空载配电变压器和
66kV
的站用变压器。
谁手里有高压熔断器的小知识啊?求~!1
答:
K——可靠系数,不考虑电机自起动时,取1.5~2.4; 考虑电机自起动时,取2.4~ 4.0 按此条件选择可确保变压器在通过最大持续工作电流,通过
变压器励磁涌流
, 电动机自起动或保护范围以外短路产生的冲击电流时熔件不熔断,而且能保证前后级保护动作的选择性以及本段范围内短路能以最短时间切除故障。...
线路微机保护原理?
答:
10.二次谐波制动原理:在
变压器励磁涌流
中含有大量的二次谐波分量,一般占基波分量的40%以上。利用差电流中二次谐 波所占的比率作为制动系数,可以鉴别变压器空载合闸时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时 保护的误动。11.变压器零序保护 主变零序保护适用于110KV及以上电压等级的变压器。主变零序保护由...
线路微机保护原理?
答:
综合重合闸两种启动方式:①由保护启动 ②由断路器位置不对应启动 电力变压器微机线路保护 9.比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大, 既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度 10.二次谐波制动原理:在
变压器励磁涌流
中含有大量的二次...
高压熔断器的型式选择
答:
在3~
66kV的
电站和变电所常用的高压熔断器有两大类:一类是户内高压限流熔断器,额定电压等级分3、6、10、20、35、66kV,常用的型号有RN 1、RN 3、RN 5、XRNM 1、XRN T 1、XRN T 2、XRN T3 型,主要用于保护电力线路、电力
变压器
和电力电容器等设备的过载和短路;RN2和RN 4型额定电流均为0....