55问答网
所有问题
当前搜索:
6匹中央空调用40a空开
6匹的中央空调
能用D
40A的空开
吗?
答:
6P=4.5KW,其电流=功率/电压 电流=4500W÷380V≈11.84A 根据电网的浮动,一般配电保护
空开的
选择是计算电流的1.5~2.1倍 32A的是最佳选择
家庭用
六匹的中央空调
室外机用多少安
的空气开关
?
答:
还要看室内机是否带有辅助电加热器。不考虑室内机带辅助电加热器的情况的话,
6匹的
主机带室内机构成的制冷系统最大工作电流值应该在34A左右,也就是说所总的供电线路上
的空开
容量应该选用
40A
或以上的规格。如果考虑室内机带的辅助电加热器,则应把所有辅助电加热器的工作电流值加上来再选择。在产品安装...
我是c40
的空开
,想带140
的中央空调
行吗?
答:
140
的中央空调
,以6P 计算 4.5kw 3相 380V 空调 额定电流 10A C40空开没问题 单相 220V 空调 额定电流 36A,考虑启动冲击,用 D
40A 空开
或 C63A空开
办公楼有
中央空调
电脑冰箱微波炉烧水壶等等用电,总
40A
空气主开行吗?
答:
肯定不行,现在家庭装修都要用100A空气总开关。办公楼有中央空调电脑冰箱微波炉烧水壶等等用电,总
40A
空气主开关是不够的。办公楼有中央空调一般要用三相电,三相四线进线,其他设备三相均匀分布。看一下
中央空调的
最大运行电流,只要选择的
空开
大于最大运行电流的1.5~2就可以了。再加上冰箱、微波炉...
380V电源
40A
电表 能带动3
6匹中央空调
吗?
空开
选多大?
答:
故应选180~2
40A的空开
。由于
空调
为较贵重设备切运行条件较高,建议选择M1-225型180A或225A的塑壳断路器(常说的空开),注:180A和225A同为一个壳架等级的空开,一般市场销售价格相同。(5)120A的电流
用40A
的电表就不行了。建议选择3*1.5(6)A的三相四线表配200/5的电流互感器进线计量。
6匹中央空调用
多大
空开
答:
一般为1P NC32。单相32A带漏保的。室外机15.5kw制冷量,按3的能效比估算外机功率。可知外机电功率约为5.17kw,单相直流变速
空调
电机功率因数可取0.9,则最大工作电流为5167÷220÷09=26.1A,故可得
6匹
室外机最大工作电流一般不超过27A,因此供电线径宜选择6平方BV线,
空开
为32A。
6p
中央空调
多大
空开
答:
6p
中央空调
是32A
的空开
。根据电网的浮动,一般配电保护,
空开的
选择是计算电流的1.5~2.1倍。中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。制冷...
6P
的中央空调
要用多大的保护开关
答:
6 × 0.735KW / p = 4.5 KW 4.5 KW
中央空调的
功率电流为:4.5KW × 1.8A / KW = 8.1 A ( 采用三相电运行)。采用单相点运行时的电流: 4.5 KW × 4.5A / KW = 20.25 A 三相电运行采用 20 A 的保护开关;单相电运行采用 30 A 的保护开关即可。
中央空调
6P用多大
的空开
答:
家里要用6P中央空调,应该是高档小区,供电应该是三相四线的,如果单独
使用使用
6p
中央空调的
话,380V,16A的
空开
足够了。要根据
空调匹
数大小而定。如果使用的是1.5p空调,要用10A的空开;而3p功率的空调,要使用16A的
空气开关
和2.5平方电线;4p空调就要使用32A空开。空开主要用来保护空调电路,要是出现...
中央空调
一拖
六的
格力机,功率多少,需要电表多少安
答:
主机是160的吧,五个千瓦,室外机接
40安的空开
,室内机带电辅热,合计下来总共也在五个多千瓦,室内机总空开32安