答:
原理上说可以的,但不建议这样用,不安全。用2p的。
160
中央空调
用
多大空开
答:
大金
中央空调
大金变频空调特点1.技术领先大金变频空调技术一直都是世界上最为先进的,在制冷业有“世界变频之父”的美称。自1924年于创业以来,大金空调便以其领先行业的先进技术和现代化的管理理念,不断推出超前性的空调产品。目前大金已在、中国、美国、英国、捷克、法国、泰国、荷兰、比利时等全球各个...
中央空调
螺杆机组已知功率为269千瓦、应配
多大
的
空开
?咋样计算
答:
一般一个千瓦需要两个电流,269千瓦就是538电流,
空开
选的比这个要大,或者你看看机组参数上的最大输入电流选
三相电
中央空调
总功率180KW用
多大
电缆和
空开
长度70米
答:
180kw三相
空调
,额定工作电流350A左右,需要用150平方的铜线或者185平方的铝线
请问这
中央空调
一拖四怎么配置
空开
?
答:
请问这
中央空调
一拖四,怎么配置公开?如果自己解决不了的话,可以打电话向客服寻求帮忙
...
匹
一拖六
空调
要不要过漏电开关,还是用2P
空气开关
答:
你觉得呢,朋友,主机接六个的线,引到入户
空开
,至少四十安,室内机每个2.
5
接入四个的总线,引入入户空开,至少32安,记住了,室内机室外机两个空开,专线专用
你好 请问3个循环泵两主一备要用
多大
的
空开
45千瓦两主一备和37千瓦两...
答:
总功率:444KW,总电流大约:843A 总开关最好选用:1500A 单台138KW的
中央空调
主机开关选用:450A左右 单台15KW的水泵开关选用:63A
一拖三家用
中央空调
多少瓦?
答:
中央空调
功率有很多,不同匹数的中央空调的功率就会不一样的。一台一拖
五
功率的家用中央空调是4000W,一拖四的功率是3500W,一拖三的中央空调就是3000W左右的。
...
中央空调
90KW,线长90米,要用
多大
电缆,总
空开
要多A
答:
使用150的铜质电缆或者185的铝质电缆。两条单独使用厨房及
空调
和其他,总开关使用1000安培的万能空气断路器。线路的分开过使用400-600安培的空气断路器。
中央空调
两台主机单独用两个
空开
答:
用两个
空调