5v40a开关电源不起振维修
LED
5V 40A开关电源维修
的问题
答:
首先应观察电源保险管是否损坏。如保险管损坏,不能急于更换,必须要先检查电源是否存在短路现象
。方法:用万用表的电阻挡测试电源保险管后的交流端(测试点一),其正常电阻应在数十千欧姆以上,如电阻为零,则说明电源存在交流短路现象。另外,我们还应重点检查电源的交流滤波电容是否损坏;同时如果有压敏...
5v40A 开关电源
如何
维修
?这个开关电源没有5V输出。请高手帮助。谢谢。红...
答:
1.此
5V40A
200W
开关电源
进过雨水,所有电子元件脚都有生锈现象。2.估计输出端有脱焊。3.快恢复整流二极管、滤波电容等元件是否损坏。此电源是创联 2009年9月9号定型的,是前几次设计改动后的第6版!CL-0200AH-6 VER:6 和我的电源设计版本是一样的!
5V40A开关电源
带
不起
负载,电压4.98V也正常,LED 单元板两张都带不起...
答:
是否是你的负载有短路的地方,经检查排除后,可以用小一些的负载试试
。如果小负载能够正常工作,那就是你的电源设置的过电流保护装置起到了作用,调整一下限流取样电阻,就可以解决了。
开关电源5V40A
?
答:
先检查494的供电,启动电路中的电阻、电容是否正常。
电子显示屏
5v40a电源
如何
维修
?我已经攒了几十台,好多电压达不到,本人基...
答:
在电源的接线端子旁边有一个小小的微调开关,是扭的 可以调节输出电压。 但是推荐你不要随意的去修,
最好是发回厂家,让厂家给你修
5V40A开关电源
坏在那里?
答:
1.
电源
带的负载过重使开关管(一般为MOSFET)或控制IC受热异常损坏;2. 电源工作的环境温度过高,长期工作后里面的开关管或IC或整流管热击穿;3. 输入电压异常,过高或过低都会使开关管随大的电流或电压,一旦超出规格就会损坏;4. 发生雷击事件。发生以上问题,在未找到原因前,请勿盲目地更换保险丝...
5v40a开关电源
断电后滋一下
答:
5v40a开关电源
断电后滋一下的原因:像这种短路情况,可能前级很多半导体器件都会损坏的。例如整理桥,三极管,开关管,芯片,如果没有任何测量工具的条件,就都换掉再试啦,不然有可能上电又烧.发生这种情形基本可以断定是开关电源损坏了。是什么原因引起的呢?我从以下几个方面去分析。开关电源输出端短路,...
5v40a开关电源
输出5v正常,断电后吱一下
答:
变压器坏了。断电后吱一下是因为变压器坏了,需要更换变压器。常见的
电源
是干电池(直流电)与家用的110V-220V交流电源。交流电源能够提供一个稳定电压和频率的电源称交流稳定电源。目前国内多数厂家所做的工作是交流电压稳定。
5V40A
LED屏用
开关电源
有负载电压2-3V 请教什么问题
答:
电源
内部故障,先断电拆开检查是否有电解电容鼓包,如果有先更换。这种输出2到3v的,一般不会烧整流管。
TL494
5V40A开关电源
输出只有2.5V左右