电机星三角启动电流大约是多少?
答:
55kW电机星三角启动电流大约为48.5A。对于55KW电机星三角起动,理论上的接触器、热继电器选型如下:
主接触器(一直通电)50A 星形启动接触器:40A
三角形运行接触器:50A 热继电器:48-65A 热继电器一般挂在主接触器下面,其设定值应当为电机额定电流值的0.58倍。对于一般设计而言,接触器选型应当放大一...
55KW的
电机用变频器切工频启动,
接触器
选额定电流的多少倍?
答:
55kw电流110a/2=55A放大一级就是63a角型接触器
63-80a的都可以 尾锁用40A的 如果用施耐德的之类的接触器这个配置放心用 如果用国产的建议稍微选大一点 电机星角启动需要3个接触器,其中2个组成△接运行的接触器可选用电机额定电流的一半多电流就可以了,另一个是在星起动时锁尾用的,大于...
55千瓦
电动用新三角软启动请问用
多大的接触器
启动以及该如何接线控制...
答:
你好:——★ 如果【使用变频器控制的】软启动装置,那么无论哪种状态(启动、或运行),它的电流都不超过额定值的 ... 选择不小于额定电流的交流
接触器
即可。
55 KW
三相电动机,额定电流约 110 A 左右,使用标称值 150 A 的交流接触器就可以。
55kw
泵星三角启动,空开125,主
接触器
和三角的用65A接触...
答:
55kW额定电流约110A,空开180,
主及三角接触器用170A
,星接用100A,热继用150A 追问 是不是有点大?成本高伤不起啊。。并 不分流么?我想确定我的叙述是否能24小时无故障运行? 回答 起动后主及三角接触器电流一样,满负荷时达到额定电流,用久了你就知道厉害了。 追问 呃~还是感谢你… 评论|星...
有两台机器电机45KW,
55KW
采用自藕降压启动方式,电线分别选用
多大
,交流...
答:
电机45KW,额定电流:85A左右,可以选择55KW的自耦减压启动柜。
选用交流接触器:160A选用铜导线面积
:35平方或25平方都可以。额定电流I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=55/0.53=104A。如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝电线35平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电线50...
55千瓦
星三角启动的380伏风机电机,三个
接触器
分别选
多大的
?
答:
接触器
需用2个160A,一个80A的。选择接触器时应首先根据线路和负载的要求(属于轻载、一般负载还是 重载)即使用类别,选择合适的结构型式,然后再根据负载的额定值和极限值、操作频率选择主要技术参数。包括主回路参数、辅助回路参数、根据控制回路的要求选择接触器的线圈参数,再根据电动机(或其他负载)的...
55千瓦
电动机选
多大的接触器
?
答:
按规定,热继电器电流在电动机额定电流的1.1-1.25倍之间选择,小电动机按接近1.25倍选择,大电动机按接近1.1倍选择。
55KW
电动机额定电流是104A左右,按1.2倍选择,选择124A左右为好。调热继电器电流。还以当地配电系统质量、环境温度,电动机的满载率等有关,当地配电系统质量好(电压稳定),环境...
55kw
电机星三角起动用
多大接触器
答:
55kw
电机星三角起动用160A
的接触器
。星三角降压启动时,启动电流远比满压时启动电流小,理论上讲是降压启时的三分之一,大约是额定电流的2倍左右。所以电路中三个接触器额定电流规格可以小于满压启动时的数值。根据电路图,主接触器和封角接触器所承担的都是相电流,所以使用的都是同规格的接触器,...
55KW
电机如何选择热继电器和
接触器
能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw
55000/380/1.732/0.9=92.85A 要看你的启动方式 直接启动 热继电器选90A-150A 关于
接触器
我认为要放余量 建议用150A以上的的
55KW
电动机 星角换接启动
接触器
选择
多大的
?怎么选择的 越详细越好 谢 ...
答:
因为
55kw
电机运行是额定电流大约120安左右。如果是主
接触器
在前端那么就是第一种方案。如果主接触器和三角接触器并行,那么就是第二种方案。星三角启动的电机第二种方案中每个接触器各自分担60安左右的电流。以上根据经验选择。有些书上选择的应该比这个型号大。这个选择可以24小时工作,无故障。