55问答网
所有问题
当前搜索:
55kw电机配多大热继电器
55kw电机
星三角启动电流大约是多少?
答:
热继电器:48-65A
。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ 接线条件才能采用星三角启动方法;该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线 当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流...
55KW电机
如何选择
热继电器
和接触器能说的详细点吗 最好有计算公式 谢谢...
答:
55kw 55000/380/1.732/0.9=92.85A
要看你的启动方式 直接启动 热继电器选90A-150A 关于接触器 我认为要放余量 建议用150A以上的的
55kw电动机
选、过
热继电器
多少安?
答:
110A左右、
热继电器
都是有可调范围比较大的,比如80-120、100-150、热继电器适合用于Y接法
电动机
,对于三角接法电动机没
有多大
用处。
55千瓦
三相
电动机
需要多少安的
热继电器
答:
55千瓦
三相
电动机
需要60~100安的
热继电器
。
5.5KW电机
选择什么规格的接触器和
热继电器
?
答:
5.5kw电机选择接触器和热继电器的大小需要考虑电机的额定功率和负载类型,
一般建议选择额定电流在10-15A左右的接触器和热继电器
。对于一个5.5kW电机,建议选择一个额定电流大于等于电机额定电流的接触器和热继电器。通常来说,建议选择略大于电机额定电流10%的接触器和热继电器,以保证在启动时有足够的过载...
55kw电机
星三角启动接触器我选的(正泰CJ40-125A接触)三个,JR36/100A...
答:
接触器没有问题,
热继电器
JR36-160应选120或160的,100A的小了。I=P/U/√3/cosφ=55000/380/1.732/0.8=104.5A 选择开关及热电器热元件的额定电流应是线路计算电流的1.2~1.5倍,ln=104.5×1.2=125.4A;要选120~160A的热元件合适 ...
如果
电机
功率在
5.5KW
时,
热继电器
的整定值需要调到几上?
答:
调到11A即可,一般是额定的0.95到1.05倍
132KW,90KW,75KW,
55KW的电机
星三角启动电气的选型,包括断路器,接触器...
答:
132KW:断路器315A,接触器330A,星型启动那只185A,
热继电器
:铭牌电流/1.7 90KW:断路器250A,接触器265A,星型启动那只150A,热继电器:铭牌电流/1.7 75KW:断路器200A,接触器185A,星型启动那只115A,热继电器:铭牌电流/1.7
55KW
:断路器160A,接触器150A,星型启动那只100A,热...
55KW电机热继电器
电流调
多大
,明天设备就开了,急急急
答:
按规定,
热继电器
电流在电动机额定电流的1.1-1.25倍之间选择,小电动机按接近1.25倍选择,大电动机按接近1.1倍选择。
55KW电动机
额定电流是104A左右,按1.2倍选择,选择124A左右为好。调热继电器电流。还以当地配电系统质量、环境温度,电动机的满载率等有关,当地配电系统质量好(电压稳定),环境...
一台
5.5千瓦
三相
电机
需要
用多大
交流接触器,
热继电器
,空气开关,铜线_百度...
答:
5.5千瓦
三相
电机
额定电流在9~11A,需要用15A的交流接触器,15A整定范围5~12A的
热继电器
,15A的空气开关,2.5平方毫米的铜线即可。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
550w电机用多大热继电器
55千瓦电机用多大热继电器
5kw电机热继电器电流调多大
55kw电机用多大接触器
5KW多大的热继电器
雷诺尔55Kw配热继电器
55kw电机配多大接触器合适
55kw星三角用多大接触器
55kw电机用多大空开和接触器