500KW
的 变压器实际的输出的实际电压为
多少
答:
您好:1讲
500KW
的变压器欠妥。2变压器一般都是以
KVA
(
千伏安
)为单位的,没有以KW(千瓦)为单位的。3我国工业或民用(变压器电压)一般我400/220伏,但上下允许有4%-6%的电压变化。4跳闸一般是供电系统中有漏电,超负荷,短路,接触不良等引起的。5如果能合上闸,就排除了短路的可能。超负荷一般只在...
10000kⅤA
等于多少
kv?
答:
功率(
kW
)= 10,000kW 或 10兆瓦(MW)如果要将容量(
kVA
)转换为电压(V),则需要知道电流(I)和功率因数(PF)。假设该系统的功率因数为0.8,则:电流(I)= 容量(kVA)/(电压(V)×功率因数)电流(I)= 10,000kVA /(KV × 0.8)假设电流为1,000安培(A),则:1,000A = ...
装机容量310
KW
需要
多少
KV的变压器
答:
应通过负荷计算才能确定,风机、水泵类大些,机床类小些。
500kva
的变压器能不能带2个250
KW
的电机加100KW的油泵加2个315KW的直流...
答:
肯定不可以了。一般是这些总功率总和还得放大15%以上才是变压器的功率。
500KW
的负载要用截面
多少
的电缆(铝芯)?铜芯又是多少? 如何计算?
答:
(
500KW
为单位总用电功率。主要是办公室用电和实验室实验机械设备用电。)500KW总用电功率,采用三相五线220V380V供电。暂载率选0.6,500KW*0.6=300KW,电流约为570A(cosφ0.8),选10KV/400
KVA
变压器(如有变压器就不用买了),低压侧电缆选两根并用:YJV22-4*150+1*70的电缆或根据办公...
广场搞演出,总负荷为
500kw
(全部为单相),应该选多大变压器,同事说因为...
答:
至少要
500KVA
的变压器,前提是三相负荷均衡分配,且无功补偿很好。如果是
500KW
单相负荷均衡分配在三相,且功率因数为0.8左右的话要配630KVA才不会过负荷。此时每相负荷500/3KW电流167/220*0.8=948A,换算到三相变压器要1.732*948*380v=624KVA.极端情况如果500KW单相负荷是一台设备的话在功率因数为0...
求助,新装
500kVA
变压器,客户低压用电负荷总的在272
kW
,请问要配置
多少kva
...
答:
如果假设未补偿前功率因数为0.8,那么视在功率S=272/0.8=340
KVA
,则总无功功率Q=340*0.6=204KVAR,如要补偿到0.9、则实际所需补偿容量Q=204-272/2.064=72KVAR。
500KW
功率用200
KVA
的变压器行不行~想问下有没有可以演算的公式!谢谢...
答:
500KW
的用户,不会全部同时工作,假如70%是同时工作的,则实际功率为:500X0.7=350KW。但这是用电器的功率,它向电网取用的电功率还应计算一个效率,取效率为0.85.则实际向电网取用的功率为:350/0.9=389KW,计算成视在功率为:389/0.8=486
KVA
,电流为:486x1000/(√3x380)=738a 200KVA...
请问,我有1.5
KW
,220V供电的设备1000台,配多大的三相变压器,最好有计算...
答:
1.5*1000=1500kw分配于三相=
500kw
装见容量为500kw 不知负荷性质,同时率取0.5-0.7(不考虑裕度) 理论 cos=0.8 选择S=500*0.7/0.8=437.5kvA 可选择400
kvA
三相配电变压器能满足要求。
负载为一台额定功率为
500KW
的三相交流电动机,变压器(10KV降到380V)容量...
答:
首先指出:变压器二次侧低压规格中只有0.4KV,无0.38KV。1、
500KW
设备的计算功率为:Pjs=425 KW Qjs=297 KVAR Sjs=518
KVA
2、根据电网要求,受电用户功率因数须大于或
等于
0.9。那么在变压器低压侧设置电容器补偿装置,容量为250KVAR,补偿后的计算功率修正为:Pjs=425 KW Qjs=46.65 KVAR Sjs...