55问答网
所有问题
当前搜索:
4公斤灭火器多高
4kg干粉
灭火器
最大压力限度
答:
4公斤
干粉
灭火器
瓶体爆破压力要求是大于5.5MPA,一般合格的都能承受6.5MPA左右的压力,以上信息由力革消防提供,需要了解更多详情请登录官网。
消防法规定办公楼100平方米需要配置
多少
个
4公斤
手提式干粉
灭火器
呢
答:
消防法规定办公楼100平方米需要配置1个以上
4公斤
手提式干粉
灭火器
。办公楼轻危险级每100平方米1具灭火器,中危险级每75平方米1具。但同时,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。也就是说100平方米的办公室,要配2具4kg手提式干粉灭火器。干粉灭火器(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,4-5kg...
灭火器
配备标准平方米
答:
一般的场所,
4公斤
干粉
灭火器
,每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器,当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米,需要配置1具1A的手提式灭火器,这是最低的要求,即目前可按照每100平方米配置1具1A手提式灭火器的基准执行。简单点的估算就是每个地方至少...
消防安全重点单位的厂房的手提式
四公斤
干粉
灭火器
配置
答:
3、假如你是个一般的厂房,危险等级为中级,则保护距离为最大20米,(划圆,算面积会大于1000平方米),则可设一到两个点,就能满足保护距离的要求了;按配置要求,这种场所最低要配2A的
灭火器
,每A的保护面积是75平方。4、假如你买的
四公斤
干粉灭火器其灭火级别是2A,则每具能保护150平方,每个...
4公斤灭火器
能管多大面积
答:
最大保护面积为40平方米。
4公斤
干粉
灭火器
的最大保护面积为40平方米。这个数值是根据灭火器的设计和喷射能力来确定的,旨在提供足够的灭火剂量来控制和扑灭火灾。
4公斤灭火器
有没有3a
答:
5公斤及以上的ABC干粉
灭火器
的才有3A,
4公斤
ABC干粉灭火器的灭火级别只有2A。干粉灭火器是灭火器的一种,按照充装干粉
灭火剂
的种类可以分为:①普通干粉灭火器;②超细干粉灭火器。干粉灭火器内充装的是磷酸铵盐干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量...
4kg二氧化碳
灭火器多少公斤
?
答:
一、2kg二氧化碳
灭火器
的总重量为6.43
kg
,误差范围为5%,
灭火剂
充装量为2kg。二、3kg二氧化碳灭火器的总重量为8.5kg,误差范围为5%,灭火剂充装量为3kg。三、5kg二氧化碳灭火器的总重量为14.25kg,误差范围为5%,灭火剂充装量为5kg。CO2灭火器的灭火剂充装总量误差应符合0%~-5%的规定 在日常检查...
灭火器
配备标准平方米是
多少
答:
1、一般的场所,
4公斤
干粉
灭火器
,每75平方米左右配备1具,每个点配置不少于2具。住宅楼的公共部位应当配置灭火器,当住宅楼每层的公共部位的建筑面积超过100平方米,需要配置1具1A的手提式灭火器,这是最低的要求,即目前可按照每100平方米配置1具1A手提式灭火器的基准执行。2、简单点的估算就是每个...
小区停车场
灭火器
配置标准。
多少
平米一个
四公斤
的灭火器
答:
小区停车场
灭火器
配置标准,二十五平方一个
四公斤
的灭火器。停车场是供车辆停放之场所。停车场有仅画停车格而无人管理及收费的简易停车场,亦有配有出入栏口,泊车管理员及计时收款员的收费停车场,现代化的停车场常有自动化计时收费系统,闭路电视及录影机系统,停车场主及管理员的法律责任,通常只是提供...
4公斤
干粉
灭火器
的有效喷射距离是
多少
米
答:
干粉
灭火器
(MFZ)2-3kg有效射程距离2.5m,
4
-5kg射程为4m,时间8-9秒.8kg射程为5m,时间12秒.(MFTZ)35-50kg推车有效射程为8m,时间20秒.70kg推车射程9m,时间25秒.