4ma和20ma信号反了
plc的ai点输入为
4ma
,到模块里变成了
20ma
所得的摸拟量,这是为什么_百度...
答:
这个简单,你直接用
20
-输入量+
4
的公式就可以得出正确的了
流量计
4
-
20mA
远传
信号
不准确
答:
1、流量计不带负载(电流输出线不接),用万用表打到DC
20MA
档,在没启动流量计本地显示为0时测
4MA
是否正确如果正确,再测带连接电缆线后电流是否正确。如果还是正确,问题在你远传到工控机上问题引起如:IO板共地问题、组态是否正确;如果带电缆线测不正确问题在线上有干扰源引起,采用电流隔离器做隔离...
磁翻板液位计现场的和远程的不对
答:
3. 原因分析:问题可能源于4-
20mA信号与
磁翻板液位计远传信号的对应值接反。正确对应应该是0mm接
4mA
,1000mm接20mA。如果接线错误,就可能出现上述显示不准确的现象。通常,如果安装和接线正确,不会出现这种问题。4. 用户反馈:初期使用时一切正常,但随后二次仪表出现显示不准确的问题。此类问题可能是...
压力传感器输出
信号4
-
20mA
,万用表检测刚开始零点输出是
4mA
,过了几周...
答:
原因如下:如果压力也为零的话,估计是温度过高致温度漂移造成的
。如果变送器是装在管道上的,那么,有可能管道内有压力。大气压力变送器的量程为0·100kPa,那么1mA对应100/16=6.25kPa,1.4mA对应1.4*6.25=8.75kPa。当地的大气压应该不会有那么大的变化,估计是压力变送器的质量问题,零点漂...
永泰阀门定位器 4-
20mA信号
,
4mA
的时候是全开,20mA全关,怎么可以反成4...
答:
降自控PID其中一个改成负数,或者改执行器里的设定,电路板上有拨片或者按钮
电流互感器输出
4
-
20ma
怎样反推?
答:
举例说明:4-
20mA
对应0-4kPa,那4.16mA对应的是多少kPa 输入模拟电流为:4-20mA 基准值:
4mA
满值:20mA 有效值:20-4=16mA 对应量关系:<4mA=0kPa >20mA=4kPa 每mA对应的压力kPa:最大值4kPa除以有效值,4/16=0.25kPa 4.16mA对应的频率:4.16mA减去基准值,乘以每mA对应的压力,(4...
电动阀门执行器,反馈
信号
接反中控电脑显示什么情况_百度问一问
答:
1、如接 100Ω ,静态有
4mA
电流,如果线路断线,电流为零,容易识别。2、制定工业自动化控制的模拟
信号
传输需要考虑很多因素,大致有0-5V, 0-10V, 4-
20mA
, 0-20mA这几种方式。3、制定0-5V是为了兼容大部分AD转换芯片的输入电压范围是-0.5~+5.5V而规定的 4、制定0-10V是为了增加抗干扰...
请问仪表
4
—
20ma信号与
仪表示数不符,是什么原因?仪表显示零,输出到DCS...
答:
仪表可能坏了,你用信号发生器测量输出的
4
-
20ma信号
是否正常,如果正常说明仪表坏了或许仪表设置错误,两种情况相结合进行判断好坏。
电动执行器的全开为4-
20ma
.全关为20-
4ma
吗,其电流的方向是
相反
吗_百度...
答:
电流方向不是
相反
,只是电流强度有差别。就像水管里的水的流量,
4mA
就像滴水,
20mA
就像喷水,电流像水流一样不会倒流。电流4mA是全关,20mA全关。当然还有许多反行程控制的例子,通过设置执行器,就能达到相反效果。
如何把4-
20mA信号
转成20-
4mA相反
的信号
答:
有现成的反向
信号
隔离器,输入4-
20mA
,转成20-
4mA
反向信号隔离器 型号:MS-NGL11D无锡茂尚