用万用表测量电
绕组
与绕组之间的
电阻
多少才是
电机
正常?
答:
首先看一下三相
电动机的
测量方法。把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的
电阻值
相等或非常接近,说明三相
绕组
导通良好。再把电动机的接线盒打开,把接线端上的连接铜片去掉,也就是断开U、V、W三个绕组的连接,把万用表档位放在电阻档的最大档位,还是用万...
电动机绕组
三相相间
电阻值
偏差多少电机不能使用?
答:
GB1032规范 #
电机
#直流
电阻
#电桥测量 #电阻偏差 #工厂经验值
电机
对地
电阻
多少正常?
答:
测量绝缘
电阻
的仪表为绝缘电阻表,俗称兆欧表,有手摇发电式(通常叫做摇表)和电子式(“高阻计”)两类。兆欧表的规格是按其所发出的额定电压值来确定。
电机
试验常用的有250V、500V、1000V和2500V共
4
种。按照标准规定,电机绝缘电阻检测应分别在实际冷状态和热状态下进行。在电机有
绕组
铁芯烘干过程...
请问:哪位老师知道各种功率的三相异步
电动机
定子
绕组
的相间
电阻值
是多少...
答:
这个范围实在太大,在此无法实现。请到上海科学技术出版社出版的《电工手册》里查找。
电动机绕组
相与相、相与地的冷态(常温)绝缘
电阻值
一般应不低于0.5MΩ,全部更换绕组修复后的电动机的绝缘电阻一般应不低于5MΩ。
请问师傅380v,110千瓦
4
极
电机
一相
绕组
的标准
阻值
是多少?
答:
师傅380v,110千瓦
4
极
电机
一相
绕组
的标准阻值为1.2Ω。这是因为,根据电机的规格,其一相绕组应具有相应的
电阻值
,以保证正常运行。此外,可以通过测量电机实际的电阻值来判断其是否存在故障或损坏。
电机
的三项
绕组电阻
各为900k欧,该电机功率
是多少
?
答:
首先,电机绕组不可能是900K欧。其次,绕组电阻并不决定电机功率。电机,都是用导电良好的导线绕制。一般功率级的
电机绕组电阻
都很小,而不是千欧级别的。
用数字万用表2K
电阻
测量
电机
三相
绕组
,三相都是0.010,电机是否损坏?有谁...
答:
用万用表测量
电机
线圈,只能判断线圈是通还是断,不能判断电机的好坏,因为对于匝间短路和绝缘
电阻
万用表都无法反映。
电动机绕组
三相相间
电阻值
偏差多少电机不能使用
答:
电动机绕组
三相相间
电阻值
偏差≤±5%。GB1032规范规定必须在检查试验中测量三相异步电动机的三相实际冷状态下的直流电阻值,但没具体给出三相电阻不平衡度的合格区。一般不平衡度都是取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的电阻的平均值相比,相差不超过5%)。直流电阻检测用电桥测量。 电阻偏差一般是说...
请问,单相
电机
线圈
电阻值
是多少?
答:
像气泵这样的电机,一般四五欧姆左右,电风扇
电机的阻值
大约为1k左右,这与电机有很大关系。这种电机启动
绕组
匝数少、导线细,与运行绕组相比电抗小、
电阻
大。采用电阻分相启动时,启动绕组电流超前于运行绕组,合成磁场为椭圆度较大的椭圆形旋转磁场,启动转矩小,仅用于空载或轻载场合,应用较少。电阻分相...
三相
电机
三根线之间测
电阻值
为0,电机坏了吗?
答:
大容量的高压电机,电机的直流电阻往往很小。(如电机功率在1000
kw
以上,则
电机绕组
的电阻一般在0.1欧姆以下,甚至更低)。判断电机好坏,首要的步骤是分别测电机三相的对地绝缘值是否正常。一般用兆欧表测量电动机的绝缘
电阻值
,要测量每两相绕组和每相绕组与机壳之间的绝缘电阻值,以判断电动机的绝缘...