55问答网
所有问题
当前搜索:
4500kw用多大变压器
三洋
4500
收录机电源
变压器
答:
卡式放音机,日本原装
需要变压器
,上海美湖变压器厂有这种产品
800kva
变压器
两台日用电量
4500
左右 功耗是多少
答:
这是估不出来的。因为
变压器
的负载损耗是随着负荷率的变化而变化的。你只知道一天之内用了
4500
度电,但是不知道一天之内负荷曲线的变化是无法知道具体变损的(估计你是居民用电负荷,这种性质的负荷一天之内负荷波动是很大的)
...例如:年用电量2670万KWh,四台
变压器
总容量为
4500
KVA,求平均负荷_百...
答:
楼主给出的只是大概数据,不知企业运行情况:如1年生产天数、一天几班生产,生产设备的运行情况等等。如果按照一年365天生产,一天24h不停产,一般采取2670万kwh/365天/24小时=3048
kw
,也就是说平均负荷在3048kw左右。当然如果1年中有停产或者8小时生产制企业,则
需要
按照实际天数和一天实际工作小时来重新...
900户的小区安装10KV的
变压器
应该安装多少台? 急急急求...
答:
10kW 一般大型住宅的设备容量为:20kW 取需用系数为0.45 小型住宅的计算负荷取3.6kW 中型住宅的计算负荷取4.5kW 大型住宅的计算负荷取9.0
kW
假定900户居民都按中型住宅来取总负荷为900*4.5=4050kW 设功率因数为0.9,则总的视在功率为
4500
kVA 假定
变压器
单台容量取500kVA,则
需要
9台变压器。
请问一个5000W的行灯
变压器
如果带36V100W的低压灯泡能带几个?最好给...
答:
理论上公式就是:5000W÷100w=50个,但是实际中,因为
变压器
本身有损耗和线路等损耗,在不知道这些具体的数值时,可以用50*90%(利用效率)=45个来粗略估算;
变压器
弹簧减震器,重
4500
kg,装4个这款什么型号?
答:
计算公式为干式
变压器
总质量×1.3÷4(支点数量)=单个减震器荷载 国内一般安装ZTF型可调组合式弹簧减震器 1、弹簧采用低频率值设计,并经喷塑处理,耐候性佳,防震效果好。2、顶部、底部均采用防滑耐磨橡胶以及固定螺栓,安全性能大大提高。3、安装简单并根据实际
需要
调整水平及高度。4、能够有效隔离冷水...
10KVA
变压器
损耗怎样计算
答:
简介:负载曲线的平均负载系数越高,为达到损耗电能越小,
要
选用损耗比越小的
变压器
;负载曲线的平均负载系数越低,为达到损耗电能越小,要选用损耗比越大的变压器。将负载曲线的平均负载系数乘以一个大于1的倍数,通常可取1-1.3,作为获得最佳效率的负载系数,然后按βb=(1/R)1/2计算变压器应具备的损耗比。关键字:变压器...
一台630k伏安电力
变压器
工作时的正常损耗是多少?
答:
如果功率因数是0.9的话,额定负荷是570
KW
,按照额定负荷
使用变压器
的话,变压器的损耗约为6.2KW,每月变压器耗电约
4500
度,再加上1些线路损耗可能接近6000度。没有太大的误差。如果变压器是轻载运行的话,损耗也就是4000度。
急需知道:
变压器
负载率求法
答:
1、
变压器
损耗计算公式(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1) (2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2) (3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3) Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN式中:Q0——空载无功损耗(kvar) P0——空载损耗(
kW
)PK——额定负载损耗(kW)SN——变压器额定容量(kVA)I0%——变压器空载电流...
电力系统同业对标中容载比计算
答:
在规划设计时经常
要
用到这个概念。当你计算两台主变的变电所时,不考虑
变压器
是运行还是备用,是将该变电站的所有能投入的变压器容量与该站最高负荷求积;即容量以10000KVA+5000KVA=15000KVA计算。一个地区35KV的容载比,就是将本地区35KV的变电容量之和与本地区35KV最高负荷这和求积。