55问答网
所有问题
当前搜索:
400kw电机用多大电缆
400
千瓦的
电机用多大
的
电缆
答:
总功率
400kw
的电流约800A,用2根铜线并用时每平方载流3A算,用一根铜线时每平方载流2.5A算。800/3≈270(平方)
电缆
的定义:定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的...
总功率
400KW
须用多少平方大的
电缆线
?谢谢!
答:
3相380v,
400KW
按800A电流算,3*240+1*120mm平方铜芯线安全载流量400安左右,如果线路不超过100米,负荷不重,就选2根3*240+1*120平方的铜芯
电缆
并联使用:如果距离远、负荷重,最好选2根3*300+1*150平方的铜芯电缆并联使用。
400
千瓦的
电机用多大
的
电缆线
?
答:
额定功率=
400kW
,三相电压=380V,功率因数=0.85,额定电流=715A,可选
电缆
:500mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量750A,相应功率419.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为689.1m;300mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量740A,相应功率414kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为419.1m...
400
千瓦的发
电机
需
用多大电缆
答:
1、计算三相380V,400千瓦,功率因数0.8的发
电机
的额定电流 Ie Ie =
400KW
/ (根号3 x 380V x 0.8)= 760A 2、选择
电缆
的截面积(以VV型电缆为例)查阅3+1铜芯VV型电缆的《安全载流量表》,知:3*185mm²+1*95mm²电缆的载流量是349A,2根并联的载流量为 349A x 2 ...
400kw
变频器
用多大电缆
线
答:
YJv3*25mm2。400kw高压电机额定电流为28A左右,
采用YJv3*25mm2铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
。
400
千瓦需要
多大电缆
答:
如果是三相380V50HZ交流电,
电缆
电流密度是4A/MM²,
400
千瓦需要178.75平方毫米的电缆。计算方法如下:(以
电动机
为例)根据三相交流电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa为功率因数,一般取值0.85)I=400000÷(1.732×380×0.85)=715(A)电缆截面积S=715÷4=178.75(平方毫米)...
400KW电机
主电路用什么
电缆
答:
我觉得应用500平方的
电缆
。前面朋友好象不知道有500平方的电缆,我上网查了不光有500的,还有630平方的800平方的,1000平方的,还有更大的。
165KW,250KW,
400KW
,500
KW电机
,380V,走
电缆
桥架,200米距离
用多大
线径电缆...
答:
电缆
的载流量是
电机
额定电流的1.25倍选择,250KW应该选150的2根;
400KW
的应该选240的2根;500KW的要选240的3根。要用0.6/1KV的铜芯电缆,不带铠的,带铠的载流量反而小。仅供参考。
6KV
400KW电机用
什么
电缆
答:
统包型ZLL,ZL,ZLQ,ZQ,ZLD.ZLQD,ZQD,ZLLD 铅(铝)包型ZLLF,ZLQF,ZQF,ZLLFD,ZLFD,ZLQFD,ZQFD.塑料绝缘
电缆
,产品型号有:聚氯乙烯,VLV,VV,聚乙烯,YLV,YV,交联聚乙烯,YJLV,YJV等。电压越高电流越小,而做功就越大。
400KW
除以6KV再除以1.732=38A左右的电流,现在一般所用YJV22-3*35...
10KV
400KW
的
电机用多大电缆
答:
10KV
400KW
的
电机
,工作电流大约:29A 选用铜
电缆
面积:16平方毫米