55问答网
所有问题
当前搜索:
400kva变压器用多大断路器
...请问用
400KVA
容量的
变压器
可以吗?如不行需用
多大
容量的变压器_百度...
答:
这个不行,因为
400KVA
相当于320KW,但是变压器的最佳工作状态是额定容量的65-75%。你这两台160KW若是短时或间歇式工作的(或轻载工作)用500
KVA变压器
。若不是短时或间歇式工作的(或轻载工作),那么最好用630
KVA的变压器
,希望可以帮上你。
400
安培
变压器需要
配多少安培的
空气开关
?
答:
200
KVA变压器
一次侧电流(高压侧)11.55A;二次侧(低压侧)额定电流289A。 选用材料: 电流互感器:(电表用)300/5A 电表:DTS型3*1.5(6)A(最好选择带485端子接口型,便于以后系统升级) 电流表:0-500A(配互感器300/5A)
我这工地是
400kvA的变压器
请问架空线
需要多大
的电缆线?最大能带多大的...
答:
400kvA的变压器
高压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/10=23A 选用用16平方毫米铝电缆或25平方毫米铝电缆都可以。400kvA的变压器低压额定电流I=S/1.732U=400/1.732/0.38=607A 400kvA的变压器能带负载P=ScosΦ=400X0.8=320KW左右 如果是近距离(几十米以内),用185平方毫米铝电缆或240平方...
4OO
kvA变压器
侧配
多大
的电流互感
答:
400KVA变压器
低压侧额定电流:I=P/(1.732×U)=400/(1.732×0.38)≈608A 按照最近现配 :低压电度计量互感器为:600/5,配电盘电流表监示用互感器为:600/5或700/5。
消防电源设置要求
答:
消防电源要在
变压器
低压出线端设置单独主
断路器
,不能与非消防负荷共用同一进线断路器和共用同一低压母线段。独立设置消防电源应独立设置,即从建筑物变电所低压侧封闭母线处或进线柜处就将消防电源分出而各自成独立系统。低压电缆进线如果建筑物为低压电缆进线,则从进线隔离电器下端将消防电源分开,从而确保...
400v的
变压器用多大
的电缆
答:
400kvA变压器
低压可以选择3x150+1x70平方铜芯电缆(不考虑电缆长度产生的压降影响)。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定电缆截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全...
200
kVA变压器
低压侧为何要用4O0A主开关?
答:
以三相变压器来说,S=1.732×U×I,如果变压器低压侧电压是0.4kV,那么200
kVA变压器
低压侧额定电流约为200/(1.732×0.4)≈290A ,变压器二次侧
断路器
脱扣电流按变压器二次侧额定电流1.3倍计算,约为290×1.3=377A,选择
400
A主开关很正确。
400
千瓦
变压器
能带多少千瓦?
答:
1】
400KVA的变压器
能带320KW有功负载。400KVA是指变压器的视在功率S,视在功率S(KVA)=有功功率P(KW)/功率因数comφ。2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,功率因数取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320...
200
kVa变压器
选
多大
的
断路器
郭卫国老师
答:
又可执行“单一制电价”,可能侩 节省一点,如果负荷平稳,长期连续化生产,则应选择315KVA或
400KVA的变压器
,虽然交了“底费”,但算总帐还是划算。如果你以后,生产还要发展,变压器很快要更换成大的变压器,就不如直接安装大的;设备购置费和施工费用很大,到供电部门办手续更是...,不如一次到位。
125k的
变压器
按一个
400
a的漏电
断路器
可以吗
答:
125
kVA的变压器
电流应该是190A,
400
的大了,用250的就行了,这个是二次主开关建议不要用漏电
断路器