答:
电流为755安
。由于交流电有趋肤效应,流经导线电流的大小跟导线的表面积有关系,而且吧不成线性关系,所以无公式可以计算,只能根据导线厂家的标定值来衡量,但也有经验公式可以计算。
电容
柜容量与配用开关
电流
的关系
答:
假如我们用40Kvar的三相共补
电容器
10只,那么主开关(一般用刀熔开关)至少配630A,保险起见为800A。
电流
互感器配600/5,小型断路器或者熔断器配60A,接触器配63A,电抗器根据各厂家不同型号选型,额定电流要在60A以上。这样才能起到保护作用,同时也不会因为过负荷烧坏开关。
...2400kvar,6个
400
kvar
电容器
,则熔断器
电流是多少
?怎么算
答:
单台
电容器
Q=UI,根据此可以计算出单台
电流
,熔断器电流=(1.3-1.5)I
400千乏
的
电容
柜如何配开关
答:
400千乏
的电容柜配开关方法如下。1、主开关的选择,主开关一般采用刀熔开关,其容量的选择不应小于
电容器
组额定
电流
的1.43倍并不宜大于额定电流的1.55倍。2、避雷器,应选用无间隙金属氧化物避雷器。3、功率补偿控制器,常用的控制回路数又4,6,8,10,12不等。
400
KVA的
电容
补偿用
多大
的接触器
答:
100A
。40kvar电容应配100A接触器的。接触器容易坏的原因主要是长时间工作于过载阶段,功率过大导致接触器容易损坏。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
你好
400
kv变压器补偿
电容
几路每一路用
多大
的电容补偿95%?
答:
自动补偿方式:1.集中+随机,集中按容量30%即
400
*30%=120kvar/N回路,随机选较大功率电动机按该机空载
电流
90%选择
电容
;2.集中,按容量50%即400*50%=200kvar/N回路能满足要求。注意;1.无功就地平衡,2.不得过补偿。2.回路越多(单台就小)越效果好。
400
微法
电容
能输出
多大电流
答:
人触电后能自己摆脱的最大
电流
称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。
电容器
储存的电量有限,电压也不高,人体电阻3000欧姆左右,形成的电流最大值20mA左右,不可能电死人。
无功补偿柜怎么计算无功
电流电容
120kvar 变压器
400
kvar
答:
补偿柜无功功率(无功容量) Qn=SQRT(3)*Un*In Qn=120kvar Un=0.4kV 可求出
电流
In(A).注:求补偿柜的容性无功电流,与变压器容量
400
kVA无关。
单相电机4000w应配
多大电容
答:
单相电机4000w应配:起动
电容
可以取450~750微法,运转电容可以取150~350微法。单相电机电容计算:在《电工手册》中,一般都有计算公式,比较复杂。一般情况,在单相电容启动式电机中,启动绕组中串联的电容容量增加1倍,启动转矩只能增加50%,而启动
电流
却要增加200%。在单相电容运转式电机中,当电容...
电解
电容
10000微法
400
伏的额定
电流是多少
答:
电解
电容
10000微法
400
伏的额定
电流
是0.69A,通过查询CSND论坛提供的信息可知,电解电容10000微法400伏的额定电流计算方法如下,Xc=1/(2πfC)=1/(2*3.14*50*10*10-6)=318.47ΩIc=U/Xc=220/318.47=0.69A。所以电解电容10000微法400伏的额定电流是0.69A ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉