4-20ma信号传输距离
涡街流量计
4
~
20ma信号传输
多远?
答:
涡街流量计的4~20mA信号传输距离一般在1000米以内
,具体取决于信号源和负载之间的电缆类型和质量、信号频率、环境温度等因素。通常情况下,涡街流量计的4~20mA信号是通过屏蔽双绞线进行传输的。在室内环境中,使用优质的屏蔽双绞线,信号传输距离可以达到几百米甚至上千米。但在室外环境下,由于存在电磁干扰...
4
~
20ma传输距离
是多少?
答:
有效距离
1公里
4
~
20mA信号
可以接两个电流变送器吗
答:
可以接两个仪表。使用串联的方法,加起来的阻值必须要小于仪表电流输出的最大阻值。
4~20mA理论传输距离是1000米
,但实际现场应用几百之内还是可以正常使用的。所以串联也不会出现任何问题;如果为了保险起见,最好增加一个一进两出的信号隔离变送器。下图为接线示意图:自己画的不太美观。注意事项:1、接...
变送
4-20mA信号
最多传送多远?
答:
数字化后可以更远的传递。起码能绕地球。
4-20mA
输出
信号
,
传输距离
有限制么?
答:
4-20mA输出信号,传输距离有限制,关键看信号输出设备可以拉升到多高的电压和是否具有输出的功率
。如果距离较远的话,可以在一定距离上增加 MHM-04B 信号中继器,提升信号的传输距离。同时还要注意,传输距离越长,可能受到干扰的可能性也就越大。所以较合理的设计方案是在增加信号中继器后,再加装一个...
求助各位,二次仪表输出的
4-20MA
电流
信号
最大能传多远
答:
4-20mA传输
对长度没有要求,对负载电阻有要求。例如:一个参数为工作电压24V,负载能力为750欧姆的仪表,那么它的最小工作电压为(24-0.020*750)=9V,即必须保证加在二次仪表上的电压不小于9V。如果你使用时,仪表的负载为250欧姆,则允许电缆的最大电阻为750-250=500欧姆。只要电缆电阻不超过500...
几种不同
信号
输出方式的最大
传输距离
答:
RS485采用低衰减专用电缆,最大无中继传输距离可达1900米。RS232传输距离15米。4-20mA传输距离不超过
1000米
。0~5V传输距离不超过100米。参考资料:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=36295
4-20mA
的传感器有什么优缺点?
答:
4-20mA传感器是一种常见的电流型传感器,其优缺点如下:优点:连接和配置方便。抗干扰能力强。快速识别断线故障。使用万用表就可以进行故障查找。缺点:平行线易相互影响,需要使用双绞线来抵消磁场。传输距离有限制,
一般在1000米以内
。在信号传输过程中容易受到电缆电阻的影响。对于长距离传输,可能存在电源...
变送器的输出
信号4-20mA
用RVVP导线最远
传输距离
是多少米?
答:
4
~
20mA
的极限
距离
好是1500米.变送器(transmitter)是把传感器的输出
信号
转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电
信号
同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,...
一体化热电阻温度变送器
传输4-20ma
的
信号
,能传输多远的
距离
到温控...
答:
国家标准要求两线制变送器负载能力(负载电阻)不小于300Ω(实际多半大于这个值)。就是说理论上只要二次表输入阻抗(通常小于等于250Ω)与信号导线电阻之和小于300Ω,就可以传输。考虑到
信号传输
过程中的抗干扰及其它因素,为确保变送器信号不失真传输,通常都把
传输距离
控制在 2KM 以内。