4到20ma信号用250欧电阻
我想把
4
--
20mA
电流转换成0--5V电压
信号
,单独串
电阻
不行,请教一下有没...
答:
按电流信号的荷载能力并联
电阻
,电阻上的压降就是电压
信号
,如推动电压不够可加电压放大。
液位计输出
4
-
20MA
电流并显示数字,若串入
250欧电阻
,其显示数字会改变吗...
答:
液位计输出的
4-20MA
电流是恒流
信号
,负载
电阻
在0~300Ω变化不会影响信号大小(这是标准,实际上大于0~500Ω),250Ω是用于将
4-20mA信号
转化成1-5V信号供单片机识别使用的。
一般
4
mA-
20mA信号
对负载要求是多少?或者问处理4mA-20mA信号的检测设备...
答:
常用
250欧电阻
做负载(串联在电流回路,电阻一端接地),4mA-
20mA
对应在电阻上的电压范围是1-5伏。符合大多数AD转换器的输入范围,电阻精度最好在千分之一以上,电阻温度系数要小。
4
-
20mA
电流
信号
如何转换为1-5V电压信号?
答:
4-
20mA
电流
信号
要转换成1~5V的电压信号,在
250欧电阻
两端取得1~5V电压。是“串联”还是“并联”就看观察的立足点了。但是1~5V要转换成4-20mA电流信号,就不是一个电阻能解决的,要用专用的芯片来做。模拟信号一般通过PCM脉码调制(Pulse Code Modulation)方法量化为数字信号。模拟信号转换数字信号有三...
手操器和变送器通讯时,为什么要串联
250欧电阻
答:
因为标准变送器一般都是
4~20mA的
电流,而手操器能够识别的是1~5V的电压,二者的标准不一样,如果不串电阻手操器是识别不了变送器的。加一个250Ω的电阻,正好可以将4~20mA的电流,转化为1~5V的电压。
大家好,压力传感器输出的是标准
信号4
~
20mA
DC,这个信号是怎样转换成压...
答:
首先,这个4~
20mA
电流要通过一只高精密
电阻
转换成电压
信号
。这个电阻可能你的二次仪表中已经有了,也可能需要你自己连接。例如,在4~20mA回路中传入一只
250欧
的电阻,就可以把电流转换成1~5v的电压。其次,在你的仪表中测量这个电压,然后通过仪表内的单片机查表(或者计算),将电压直接转换成对应的压力...
如何使标准电流
信号4
-
20mA
转换为电压信号?
答:
你说的标准电流
信号4
-
20mA
是变送器的输出信号,相当于一个受输入信号控制的电流源,转换为电压的最佳方法是带
250欧
精密
电阻
,转为1~5V电压。变送器输出4-20mA电流对应电压与你连接的负载电阻有关,如果带的负载是250欧,则电压是1~5V,如果负载是500欧,电压是2~10伏...当然,变送器输出电压不...
4
-
20mA信号
传输问题
答:
供电电压按10v计算(因为仪表一般可同时0~10v电压
信号
),回路总电阻不应超过500欧姆,负载端一般是串接
250欧电阻
来转成1~5v电压信号的,所以导线的电阻不应超过250欧,通过截面积和导线的电阻率就可算出许用长度了,剩下的就是考虑干扰问题了。
4
-
20ma信号
的电压是多少
答:
24伏左右。
目前很多传感器的输出信号都是
4
~
20mA信号
,环境会不会对这个输出的这个信...
答:
通用的工程工厂检测传感器,输出是恒流电流4-
20MA
,外界是不会影响它的大小的,硬件本身对输出电流进行检测的,不会输出不是传感器本身检测值的电流,除非本身电路故障,故障1,是传感器故障,也可以是
信号
接受卡端故障,故障判断要懂原理就和好理解。输出的电流是需要被采样,用万用表串入
250欧电阻
,输出...