4—20ma与温度的换算
4-
20mA与温度的换算
???
答:
我们知道
温度
表的示数均匀,所以
20mA
-
4
mA=16mA表示100度 每mA表示100/16度,或者每度表示16/100mA 所以10度表示:4mA+0.16mA*10=5.6mA 公式:I=0.16*t+4 (0度<t<100度)I的单位:mA
...
4
-20毫安输出的电流,知道电流怎么算
温度
(电流是7毫安)求详细计算方...
答:
这种电流型
温度
传感器是严格按正比例输出的,
4
mA对应-200度,
20mA
对应80度。计算:温度范围 80-(-200)=280℃ 电流范围 20-4=16mA 列比例方程:280度:16mA=X:7mA X=280度×7mA/16mA X=122.5度 电流为7mA时,温度从-200度要升高122.5度,即 -200度+122.5度=-77.5度 ...
4-20ma对应-20-80度
模拟量怎么
换算
答:
设模拟量为I,实际
温度
为T,对应的-20℃~80℃为:T = (I-
4
) / (20-4) * [80 - (-20) ] + (-20);方程解释:温度=(电流-电流低端)/(电流高端-电流低端)×(量程高端-量程低端)+ 量程低端;变量在一定范围连续变化的量;也就是在一定范围(定义域)内可以取任意值(在值域内)。
假设
温度
变送器的温度范围为-5~50℃那我
4
~
20mA
该怎么计算出温度
答:
量程是50-(-5)=55℃ T=55/(20-
4
)*(I-4)+(-5)=55/16*(I-4)=3.4375*(I-4)-5 当I=4mA时,T=-5℃ 当 I=12mA时,T=22.5℃ 当I=
20mA
时, T=50℃
温度
传感器范围100~200℃,其输出信号
4
~
20mA
,当测得电流为16mA时,温度...
答:
仪表量程对应的是4-20mA,
也就是说100度时4mA,200度时20mA,16mA时,温度为175度
计算过程(200-100)/(20-4)*(16-4)+100=175
当已知
4
-
20ma
,400-1200摄氏度 在1200
温度
时测得17.1ma, 求17.1ma是的...
答:
每毫安的度数:(1200-400)/(
20
-
4
)=50摄氏度/毫安 17.1毫安对应:(17.1-4)*50+400=1055摄氏度
...
4
-
20ma的
模拟量转换为压力、流量,流速,
温度的
计算公式谢谢!!_百度知...
答:
可以认为是线性的正比关系,例如
4
对应0度 20对应32度 则有32/(20-4)=2度,每个MA对应2度,如果是 8MA则为(8-4)*2=8度 16MA则为(16-4)*2=24度 希望对你有帮助。
电流信号输出
4—20ma
信号,实际测量为6.54毫安,
温度
表量程是-40℃~160...
答:
((检测电流信号值-
4
)/(20-4))=(检测得到的
温度
值-(-40))/(160-(-40))设6.25mA时的温度为x ((6.25-4)/(20-4))=(x-(-40))/(160-(-40))(2.25/16)=(x+40)/(200)整理一下得 16x=508-640 x=-(132)/16=-8.25(℃)6.54mA电流信号所对应量程为-40~160℃的温度范围...
西门子模拟量(
4
-
20mA
)的计算,如
温度
量程是150度,实测电流8.6mA,怎么计算...
答:
150度对应的电流的量程是16
mA
,就按比例算:150×{8.6/(
20
-
4
)}=80.625度
...输出型
温度
变送器,量程范围为0~200摄氏度对应输出电流为
4
~
20mA
...
答:
4
~
20mA
对应0~200℃,12mA对应
温度
为100℃。