55问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦电机用多大接触器
32安的交流
接触器
能用几
千瓦
的
电机
?
答:
32安的交流
接触器
能用15
千瓦
的
电机
30
千瓦
的
电机需要用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
因为
电机
的额定电流是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,
接触器要选用
100a的接触器,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,
3
*16+1*10的铜线....
30
千瓦
的
电机需要用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机
额定电流约为30*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。
电机
启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
三相380V的15KW的
电机
应接
多大
的断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
三相15
千瓦
工作电流约30安,断路器、
接触器
选2于倍工作电流(60安),热继电器是可调整的,选0~100安,用6平铜线。三相
电机
:三相电机san xiang dian ji是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流...
40
千瓦
的
电机用多大
的交流
接触器
和热继电器?
答:
40
千瓦
三相异步
电动机
,额定工作电流为40*2=80A,启动电流约为两倍以上即80A*2>160A,
接触器
可选80A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,95A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于80A的额定范围,一般可调至80A-115A左右。施耐德代理
请问谁知道18.5
KW的电机
直起需要
用多大
的空开,多大的
接触器
。多大的热...
答:
电机
直接启动配用的空开、
接触器
及热继电器需要根据电机的额定电流、启动电流等来进行选择。1)计算电机的额定电流:一般来说,三相异步电机的 电流可根据下栵公式计算 I =P/(U*√
3
*cosφ)式中:P为电机额定功率 U为电源电压(380V)cosφ为电机的功率因素,一般三相异步电机可取0.7左右 对于18
kw
...
30
千瓦
的
电机需要用多大
的开关、
接触器
、保护器、电缆?
答:
电动机
1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。
3
、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
30
千瓦
的
电机用多大
的交流
接触器
答:
380伏电压等级的
电机
,其工作电流约为60 a.考虑到启动电流比较大,因此使用80~120 a的交流
接触器
。
33
千瓦电机用多大接触器
合适
答:
22kw
电机
工作电流约45a,选用标称容量为63a的
接触器
就可以了,性价比最合算,过大将增加不必要的成本。