,每个大约2kw,在三相四线电源下如何
接线
,需要用多 ...
答:
8台
加热器
,额定输入电压
220V
,每台2千瓦,总功率16千瓦,要是三相四线供电,均衡分配ABC和零线之间的负荷,再供电半径不超过50米的情况下,建议采用横截面积不小于10mm²铝质导线,或者8mm²以上铜质导线。
380V
3KW
加热器
电流多少
答:
380V
3KW
加热器
电流多少 我来答 2个回答 #热议# 孩子之间打架 父母要不要干预?omy20000 2016-08-16 知道答主 回答量:3 采纳率:100% 帮助的人:1997 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 300/380/1.732 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 黑豹0049 2012-05-31 · ...
急,
380V
12KW和
220V
5KW的
加热器
分别要多大的电缆?
答:
1、
380V
12KW
加热器
电缆:最小3*10+1*6铜芯电缆 2、
220V
5KW加热器电缆:最小2*10铜芯电缆
一个零线
接220伏
、接
3个
4000瓦
加热器
可以吗?
答:
如果一般的家用电线是不可以的,因为这个功率太大了,容易过载起火的。如果你需要这么大的功率,你要用专用的开关,还需要电线加粗,这样才可以同时带得动
三个
4000瓦的
加热器
,而不至于发生危险
9个千瓦的蒸饭机
380v
不接零线能用吗,安全吗,周围没接地
答:
可以用。最好安装接地线,否则不安全。建议电话联系维修人员安装即可。三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在一点上,这一点叫做中性点,可以将中性点引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。三相电的三角形接法没有中性点,也不可引出中性线。
1.5千瓦的电机和
3
千瓦的
加热器
持续工作电流是多少安?
答:
这要分220v和
380v的
电压 电压不同 工作电流就不同:
220v的
工作电流=(1500w+3000w)/220v=20.45A
380V的
工作电流=(1500w+3000w)/380v=11.84A 希望优活e家的回答能帮到您
我现在有一个AC
380V的
电
加热器
,功率是27kw,我用63A的空开和10平方的铜...
答:
AC
380V的
电
加热器
是三相还是两相。两相电流27kw/380V=71A。三相电流27kw/3/
220V
=41A.如果是三相电,可以用63A的空开和10平方的铜芯线
380v
/
220v
/Y60kw电
加热器
A,B,C的单根电流怎样计算.因选用几平方的铜线...
答:
可以根据经验公式I=1.5P来计算,就是90A。25的铜线做像线,10的做地线。电气 自动化群:46146332
空调加装电
加热
要怎么控制电路
答:
冷暖型空调,电
加热
另加一
个220V
继电器,不用改动线路板,然后接在四通阀控制输出端,来控制电加热工作。冬季环境温度越低主机的工作效率越低,当环境温度低于-2℃时,由于环境温度与制热标准工况相差甚远,按标准工况设计的空调机组能提供的热量远低于标准工况的热量。压缩机在高压缩比下工作,必然导致...