3kw电机额定电流多大
请问380v
3kw电机
应配多少A的漏电保护器呢?
答:
在工业控制三相四线制中,零线和接地线是合一的,所以不用漏电保护器的。而用断路开关或空气开关。
3KW
4极
电机额定电流
6.59A,那起动电流是额定电流的3-4倍。要用到25-30A的断路开关。
比如 一台
电动机
是
3KW
,那他的
额定电流是多少
如何计算求解
答:
电动机3KW
:1)电动机若为直流电动机,则可以用P=I*U 其中 P是功率,W I是
电流
,A U是电压,V 2)电动机若为交流电动机,则可用P=1.732*I*U*cos(θ)其中 P是功率,W I是电流,A U是电压,V cos(θ)-功率因数,一般情况下,电动机上会表明 希望能帮到您.
一个
3KW的
单相
电机
有多少安培的
电流
怎么计算
答:
3KW的
单相
电机
的
额定电流
约18安培,可这样算:额定电流=额定功率/(额定电压*功率因数)
10KW的三相
电机
实际工作的
电流
是
多大
?
答:
三相380V10KW的
电机
,
额定电流
约18A左右。工作时的电流根据负载大小而发生变化,不是一个恒定不变的值,负载越大,电流越大,当然不能超负荷。
130kw
电机多大电流
答:
130
KW电机
的
额定电流
大约是240A,应该选150mm²~180mm²的四芯铜芯电缆。计算步骤:P=1.732UIcosφ P:功率;U:电压;I:电流;cosφ:功率因数,电阻负载取1,感性(比如电机)负载取0.85;根号3=1.732;I=P/(1.732×U×cosφ)=130KW/(1.732×380V×0.85)=232A 因此...
三相
电机
,
3KW
,
额定电流
6.8A,空载运行电流4.3A左右,温度有70多度正常...
答:
3KW电动机
2极的空载与
额定电流
比30~45%,4极的是35~55%,6极的是35~65%,8极的是37~70 空载时温度70℃太高,如果接线正确而且电动机没有维修过,那就是你说的,立式电机平装有影响,轴承受力方向不一样,可能会导致温升较高。
请问一台
3KW的电动机
用
多大
的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
按现在行业主流接触器型号来说,应选用9A的接触器。断路器选择1.5~2.1倍
额定电流
,即6A*1.8大致为10A左右 热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,
3KW的电动机
大约6A多...
3kw电机
用
多大
空开
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw
用13.636A的空开。计算过程如下:功率P=电压U×
电流
I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)
...机须
多大
力?转速须达到多少?发出380v的电,可以带动
3kw的电动机
...
答:
(可以使用其他减压启动方式)所以无法启动.需要12KW以上的发电机才能启动
3KW电动机
.3KW电动机工作时所需的发电机功率不得低于4KW.本人有一台三相7.5KW吸尘器电动机,
额定电流
15A,全压启动电流为69A.(69/15=4.6倍).使用星三角减压启动电流为21A.希望对你有帮助.
3kw
用
多大
空开
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw
用13.636A的空开。计算过程如下:功率P=电压U×
电流
I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)