三相四线的功率
相电压380V
电流是20A功率
是多少
?
答:
三相对称负载的有功功率的计算公式为:P=√3UIcos∮。如果是电感性负载,功率因素往往小于1。以0.9计算,它的功率为:√3x
380
x20x0.9=11847.23≈11.8Kw。如果是纯阻性负载,则功率为:√3*380*20*1=13.1632≈13Kw。如果是容性负载,则会大于13Kw。
开工厂需要的三相电需要
多少
开户费?
答:
380V的
动力电即三相电。容量≤8KW 不超过280元。8KW<容量≤12KW 850-980元。12KW<容量≤16KW 1300-1400元。容量>16KW按实收取。一、下面是380V的三相电的申请方式:1、需要申请三相电的新装居民用户,可持房产证(或房产相关证明)、身份证、用电设备清单到仪征供电公司营业大厅填写申请书,办理报...
额定
电压380V
,50HZ的电机,运行在10HZ时,电机的
线电压
约
多少
?
答:
解答:如果不考虑电源内阻和线路电压降(因为你没说),此时电动机电流绝对超过额定值,但是
线电压
还是
380v
。也许你是说电源频率由50HZ下降到10HZ,电动机
电压多少
?解答:这种情况正常不会发生。如果你是指带有变频器的电动机,那么电动机线电压略低于
380V
。呵呵,因为你实在没有说清楚。
三相四
线
电缆的规格
是多少
?
答:
三相四线电力电缆规格尺寸:3+1芯和4等芯二种,3*1.5+1*1平方,3*2.5+1*1.5平方,3*4+1*2.5平方,3*6+1*4平方,3*10+1*6平方,3*16+1*10平方。3*25+1*16平方,3*35+1*16平方,3*50+1*25平方,3*70+1*35平方,3*95+1*50平方,3*120+1*70平方。3*150+1*70平方...
对称
线电压为380V的
三相三线制电路中,求各相电流和线电流相量
是多少
...
答:
设
相
量Uab=
380
<0° 则相电流相量Iab=Uab=380/Z=380/(60+j80)=38<53°安;Ibc=38<-67°安;Ica=38<173°安 线电流相量IA=Iab-Ica=3.8乘根号2<(53°-30°)=54<23°安; IB=Ibc-Ica=54<-97°安 IC=Ibc-Ica=54<143°安 ...
...求在
380V线电压
上把它们接成星形和三角形时的功率各
多少
答:
已知:U=
380v
R=43.32Ω cos=1.0 当接成星形运行时因其承受
电压为
380/1.732=219.4v,功率P=219.4*219.4/43.32=1111.2w。当接成三角形运行时P380*380/43.32=3333.3w。根据计算可以说当三角形接线时承受电压为额定
线电压
,而星形接线时为
相电压
。电炉丝属纯电阻,电压电流同相位功...
...L3的短路电流
为多少
?(
线电压为380V
) 答案是38根号3 A)
答:
如果电容器短路,那么C
相
电流就是A C回路与B C 回路电流的矢量和。UCA =
380 V
UBC =
380V
ICA = 380 / 10 = 38 A IBC = 380/10 = 38 A ICA 与 IBC 相位差为120度,IC = ICA + IBC = 380 * 根号3 (矢量计算,相当于两条边为38夹角为120度的等腰三角形第三条边长。
在三相四线制线路中出现A相和C
相电压为380V
,B相和C相电压为380V,但A相...
答:
AB相同时接地或短路了
断路器线圈最低合闸
电压
不低于
多少
额定电压
答:
230/400 — 230 注:1 第一栏中较低值是对中性点的电压,较高值是
相间电压
。第二栏中较低值是对中性点的电压,较高值是相间电压。2 230/400V在将来是唯一的标准值,并推荐在新的系统中采用。现有的220/
380V
系统的电压变化应当限制在230/400V±10 的范围内。在下阶段的标准化工作中将...
...图,
线电压380V
,每相阻抗为Z=3+J4Ω,图中功率因素表的读数
为多少
?
答:
功率表读数P=Re[UAC*IA],设UA=∠00kv,UAB=
380
∠300kv,UBC=380∠-900kv,Uac=380∠-300kv。把三角形连接化成为星形连接,IA= UA/(Z/3)=∠00/(6+8j)==22∠-53.130P=Re[UABIAB]=380∠300*22∠53.130=999W
棣栭〉