55问答网
所有问题
当前搜索:
380v7.5kw电机电流多大
7.5kw
的三相
电动机
额定
电流
一般
多大
?空载电流呢?
答:
如果按照电机是大修(把绕组全部拆除,重新下线,实验半品,好之后,浸漆,出炉成品装配)来说,电流一般为1个
kw
2个流(这是一个经验值),电机大概在15A左右。如果要是电机在出厂的时候,那么
电机电流
一般去功率因数为0.8也就是14.2A左右。而电机的空载电流为额定电流的1/5~1/3为宜。当然有可能检修...
7.5千瓦
三相
电机电流多大
答:
一般3相
380V电机
按照每千瓦2A估算电流,
7.5千瓦
三相
电机电流
在15A左右。
380
Ⅴ,7-5千W配多少A漏电开关?
答:
你好:功率
7.5Kw
的三相
电动机
,它的【额定
电流
】在 15A 左右,可以使用【标称值 20A 】带漏电保护的空气开关。漏电开关可以选择【3P】(3极)的,漏电保护阈值是 30mA 。
380
伏
7.5千瓦
要用多少平方线路
答:
380v7.5千瓦
需要2.5平方铜线或4平方铝线。计算方法如下:根据欧姆定律:P=UI,即功率(瓦)=电压(伏)*
电流
(安)计算:P=1.732*U*I*cosφ*η 380伏电压,
7.5千瓦电机
,工作电流约15A,启动电流约60A P是电机功率(W)=7500,U是电压(V)=380,I就是相电流(A),cosφ是功率因数...
7.5KW
三相异步
电动机
接三角形
380V
工作
电流多大
答:
7.5KW
,
380V
角形接法的
电机
在380V额定线电压下,
电流
为15A左右。(小功率380V三相异步电机在不严格的情况下,可按每千瓦2A估算,可满足一般工程需要)但是如果本来是星形接法的电机改为角形接法将会很快烧毁。此时电流将会是额定的1.7倍以上,功耗将在2.9倍左右。
功率
7.5KW380v电机
的启动
电流
由
多大
答:
功率
7.5KW380v电机
的启动
电流
由
多大
要根据采用的启动方式和负载类型、实际使用工况等等而定了。直接启动瞬间电流可以达到额定电流的4-7倍。星三角降压启动瞬间电流可达到额定电流的1-3倍。一般根据负载类型和启动方式而定了。
...的
电机
额定功率为
7.5kw
,频率50Hz,电压
380v
,当
电流
为30A时,其实际用...
答:
这台
电机
的额定
电流
应该在15安左右,30安已大大超载了,马上就要烧毁。这台电机的实际用电量=7.5X24X30/η=5400/0.85=6353度。假如它每天工作24小时,每月以30天计,则每月用电6353度。二个表才9度误差,属正常。这台电机额定工作一小时,它用电为:
7.5
/η=7.5/0.85=8.824度 ...
7.5千瓦
的三相异步
电动机
启动
电流是多少
?
答:
7.5千瓦
三相异步
电动机
,额定工作
电流
为7.5*2=15A,启动电流约为两倍以上即15A*2>30A,根据实际情况为避免频繁误动作,空气开关应选在电流两倍以上,即32A或者40A。接触器可选30A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,20A只是寿命会明显降低 关键是热继电器必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A...
7.5kw
的8极
电机
的额定
电流
是
多大
?
答:
7.5kw
的8极
电机
的额定
电流
计算:电机功率因数以0.85计算。功率÷电压÷根号3÷功率因数
7.5KW
÷
380
÷1.732÷0.85=13.4A。7.5kw的8极电机的额定电流约13.4A
380V
,
7.5KW电机
工作时
电流
只有8A而不是14A为什么
答:
如果正常工作,那就是
电机
工作在轻载状态下.因为轻载,所以电机的输出功率小,所以工作
电流
也小!