380v2千瓦电机用几平方的线
2KW,
380V
工作的
电机
,
需要
配
多少平方的
铜芯电缆?
答:
2KW,380V工作的电机,运行电流不到5A,如果线路不远的话(50米内),用1.5平方的铜芯电缆就可以,如果线路比较远,
建议你用2.5平方的线
。如果条件允许的话,短距离也可以配2.5平方的线。
2千瓦电机用几平方线
答:
按三相电380V设备3000瓦用2.5平方铜线就可以了
,如果在800米以上,需要4平方铜线,用电设备220V要用6平方铜线。
380V
1KW的电机用多大
的线
?2.2
KW的电机用
多大线?5KW的电机用多大的线?漏...
答:
1、380V、1KW的电机用多大的线2.5平方铜线足够了
。2、2.2KW的电机也选2.5平方的足够。3、5KW的电机用4平方的铜线,铝线也够。4、漏电器选稍大于电机额定电流的。5、闸刀、熔丝、热继、接触器选的时候,电器都表明自己的额定电流,只要大于电机的额定电流就行了。热继选的时候比较严格,如果没有...
2千瓦
的
电机用多少平方的线
怎么算
答:
如果是三相的电机(380V)电流在4A左右,
电线采用1.5平方的就行了
2.2
千瓦电机
,三相电流,
380V
电压,要
用多少平方
铜线。我刚学徒,一点都不...
答:
2.2KW电动机的额定电流大约是4.4A。电动机的启动电流大概是额定电流的3~7倍。
你可以用2.5平方毫米的铜芯线
。2.5平方的铜芯线的安全载流量为17A。希望对你有所帮助。
2.2
千瓦电机用多少平方线
?
答:
电动机
380V
时每
千瓦
约等于2A,220V时约等于4.5A,然后根据所用电流选择电源线。电源线的选择因受材质,根数,安装环境和安装方式等不确定因素的限知制所以没有一个明确的公式可依。一般凭经验以每平权方=2A计算。
电机使用
注意事项:需要注意如果伺服电机连接到一个减速齿轮,使用伺服电机时应当加油封,...
额定功率2.2
千瓦
电压
380V的电机
如何选择导线、断路器、电流互感器、电流...
答:
37KW三相
380V电机
:断路器100A/3P、交流接触器50A、50A、32A(星三角启动)、电流互感器100/5、电流表100A,进线用25
平方
电缆,控制柜内
用线
为16平方;2.2KW三相380V电机:断路器5A/3P、交流接触器10A、不用电流互感器,用直接型的电流表,进
线2
.5平方。
三相
380v电机用几平方的电线
?
答:
4平方的铜芯线最大可以承载39A的电流,但是为了安全起见,为了长时间通电不出意外状况,取0.8左右,也就是4
平方电线
安全载流39*0.8=32A左右 三相的功率=电压*电流*1.732*功率因数(
电机
类负载0.75,电阻类负载1)
380
*32*1.732*1=21061左右,建议负载小于21
KW的
。
三相
380V电机用多少平方的线
?
答:
导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管 敷设。 “
2
.5 加三”,表示 2.5
平方
毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”
千 瓦的电动机
,即最大可配备 5.5
千瓦的电动机
。Y形接法:Y形接法的负载引线为三条相线、一条中性线和一条地线,三条相线之间的电压为
380V
,任一相线对中性线或对...
380v
,220
千瓦需要
多大电缆???
答:
220
千瓦要用
230mm²的铝电缆,180mm²的铜电缆。由三相
电机
公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率220
kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=220/1.732/0.38/0.8=220/0.53=415A,cosΦ为0.8,电压为
380V
。根据电流415A,查电缆手册YJV知,需要用230mm²的铝电缆,180mm²的铜...