答:
下表是8.7KV/15K
V电缆
的载流量表,虽然不同型号的
电缆载流量
有差异,但还是可以
参考
的。根据上表可知,3x400mm²电缆的载流量是 1、非铠装电缆
铜芯
:空气中敷设:730A 土壤中敷设:665A 铝芯:空气中敷设:580A 土壤中敷设:525A 2、铠装电缆 铜芯:空气中敷设:700A 土壤中敷设:645A ...
三相
电缆载流量对照表
国标
答:
一、三相
电缆载流量对照表
如下图:二、三相电缆载流量计算方法如下:1、根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,一...
380v电缆
与功率
对照表
答:
功率的计算公式P=√3UIcosφ中,U就是工作电压,这里是
380V
,I就是工作电流也就是我们在上面计算出来的10平方铜导线的安全
载流量
,cosφ是功率因数,我们这里按照大部分电器的功率因数来选取,即我们选择0.85;当电流是45A的时候,此时10平方
铜
导线380V电压时能承电器的功率就是P=√3UIcosφ=1....
三相
380V的铜电缆
,电流是多少啊?
答:
如果选择
380V
系统中能长期流过400A的电流,若无其他特殊要求,可选用常见的
VV
型聚氯乙烯
铜芯电缆
。其空气中敷设时电缆截面积是:两芯:一根2x185mm²(
载流量
430A)三芯:两根3x95mm²并联(每根载流量209A)三芯+一芯:两根3*95mm²+1*50mm²并联(每根载流量221A)下面...
三相
电缆载流量对照表
答:
三相
电缆载流量对照表
如下:三相电缆载流量计算方法:(1)根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的...
380v
3*35平方铜线的能承受多少千瓦
答:
380v
3*35平方铜线的能承受53千瓦。查下面的
电缆载流量表
,有 3*35平方铜线的载流量为95A(空气中),
对应
的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x95x0.85 =53kw(功率因数取0.85)
380V
4×120+1×95的
铜芯电缆
能带多少千瓦?
答:
380V
,4×120+1×95的
铜芯电缆
能带138千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*262=138千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V,查电缆手册YJV知,4×120+1×95的铜芯电缆电流为262A。
25平方的
铜芯电线380v的
能负载多少?
答:
25平方的
铜芯电线380v的
能负载43kw。查下面的
电缆载流量表
,常用pvc4芯电力电缆在空气敷设时其安全载流量为77A,
对应
的功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x77x0.38x0.85 =43kw(按三相市电计算,功率因数取0.85)
额定电压
380V
与不同额定电流的
电缆对照表
答:
推荐一个常用
电缆载流量
计算口诀,您自己
参照
选择合适电缆 但你要先根据电压和10千瓦算出电流 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折
铜
升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全...
380v
240平方5
芯电缆
可以承受多少千瓦
答:
1、
380v
240平方5
芯电缆
可以承受232千瓦。2、计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ 式中:P-功率(W);U-电压(
380V
);cosΦ-功率因素(0.85);I-
载流量
(A);通过查询下表得到:240平方5
芯铜
线的最大安全载流量I为416A;带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算...