55问答网
所有问题
当前搜索:
380V2KW驱动器用多少平方线
如果知道一台机器的功率和电压,该怎么算要
用多少平方的电线
...
答:
告诉你一个从功率计算电流的口诀,然后乘以1.3倍,再根据这个电流值查电工表确定
电线
的大小。380/220VAC每千瓦的电流口决:电力加倍(*2),电热加半(*1.5)。单相220V电流:4.5A/KW,单相
380V
电流:2.5A/KW;举例:三相电机(电力):功率*2(电力加倍)=电流,如:3KW的电机电流6A 三相电热...
电源离水源400米
用多少平方的电线
潜水泵是2,
2kw
答:
一、按三相电机计算:Ijs=P/U/√3/cosφ=2200/380/1.732/0.85≈3.9A;因为配电距离较远,核算一下导线压降是否符合要求,根据GB50052-1995《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,
380V
允许压降为19V。ΔR=U/I=19/3.9≈4.87Ω 铜芯线:S=ρ×L/R=0.0172×400/4.87≈1.41...
多少平方
的铝线能带十个2,2千瓦的电动机
答:
2.
2KW
电动机的额定电流是:2.2KW/(√3×
380V
×0.8)=4.2A根据这个电流值去反查三芯(或三加一芯)铝芯电缆的载流量表。例如,VV22和VLV22的铝芯电缆:从上表中画红线的数值可以知道,3×4mm²(三芯)电缆的载流量大于电动机的额定电流。3×4+12.5mm²(三加一芯)的载流量大于...
1
平方
mm的多芯
电线
能承受
多大
的负荷?
答:
1
平方
mm的多芯
电线
能承受
2kW
的负荷 先确定电缆能承受的电流值。根据口诀,按铝线计算其安全电流值为1x9=9A。因此功率P=UI=0.22x9=2kW(按单相市电计算)。如果是
铜线
,其安全电流值为1.5x9=13.5A,功率P=UI=0.22x13.5=3kW。铝电缆的安全载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三...
求助54根
2KW
电加热管 分六组 耐压
380V
求接线图 要求实物接线比较方 ...
答:
你所说的分6组,即每组9根计 9*
2KW
=18KW 你可以将6组再分为6组中的每两个一组功率,即每组功率为18*2=36KW了,以三角型连接接入三相
380V
电源中,每组电流为:36KW/
380v
=95A ,空开可先120A(带漏电保护),电缆线最小选35
平方铜线
。或是也可以将6组分成两个三组分别控制,分别星法接入三相...
1.5
平方铜线
做零线能带
多少
瓦?
答:
1.5
平方铜线
的 最高负荷是4000瓦(采用电源
380V
时,采用单相电源220V时,最高负荷是2400W),1.5平方的零线 和4平方的火线 他们的负荷只能以1.5平方的铜线计算。1.5平方的铜线安全流量是8A,三相的可以带4KW,单相就只能带
2KW
.零线和火线的安全截流量是一样的。
380V
一个
平方
的
铜线
能
用多少
千瓦
答:
380V
一个平方的铜线,能用3千瓦。每
平方铜线
能承受的额定电流是6A,功率P=1.732UIcosφ=1.732X0.38x6x0.75=3KW(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。电缆所能承受的工作电流还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),...
加热管一个是
2KW
一共有二十个就是40KW有十米远距离我该
用多大线
选多大...
答:
首先需要知道加热器的额定电压是多少。如果是220V的,
2kW
大约9A,20个并联,大约180A。如果用电缆,大约需要2×90mm2左右的。如果有3×
380V的
电源,也可以将其分成3组(6+7+7),然后按照星形接线,则每相电流约61A,用3×25电缆即可。如果加热器额定电压是380V的,最好是分组接成三角形,选用...
380v
16
平方铜线
同时能带22个2000瓦的电磁炉吗?
答:
总共功率为22*2=44kw。
380v
按三相四线制配。16
平方线
按每平方5安记。总传递功率为1.732*380*16*5=52652.8我。约为5
2kw
。必须考虑三相四线,每相16平方考虑。可以带动22个2kw的电磁炉。
...的线是否可以带动1
2KW
?1个
平方
米的线可以拖动
2KW
说法正确吗?_百度...
答:
6
平方
米
的电线
能带1
2KW
的用电器,但是1平方的线带
2KW
的用电器就有点危险了。建议你最好用大一点的线,换成2.5平方的线。安全最重要嘛。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
CD驱动器
引导驱动器
网络驱动器
led灯驱动器三根线