求教铠装电缆
铠装层
是
怎么接地
的
答:
把护套去掉一节,用编织铜线把
铠装
钢带焊接在一起,在用电缆接线盒套上,灌入环氧树脂
铠装电缆的
铠装层如何接地
吗
答:
所有电气设备的保护接地装置(包括电缆的铠装、铅皮、接地芯线)和局部接地装置,
应与主接地极连成 1 个接地网
。 主接地极应在主、副水仓中各埋设 1 块。主接地极应用耐腐蚀的钢板制成,其面积不得小于㎡、厚度不小于5mm。 在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地...
高压
铠装
电力电缆
怎么接地
答:
用铜编织线作电缆钢带及屏蔽引出接地线
。剥去各线芯铜屏蔽带外层的塑料带,将屏蔽铜带打磨光滑,用电烙铁、焊锡将铜编织带分别焊接在三个芯线的铜屏蔽带上。再用砂布打磨铠装钢带的焊接区,用软铜线将铜屏蔽带和铠装钢带绑扎三道,然后用电烙铁、焊锡将铜编织带焊接在铠装钢带上。在密封处的地线用焊锡...
铠装
电缆
接地
规范
答:
1. 电缆仅有单层屏蔽时,屏蔽层一端等电位接地
。2. 当电缆有双层绝缘隔离的屏蔽时,最外层屏蔽两端接地,内层屏蔽一端等电位接地。3. 当电缆用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所时,宜采用铠装双绞屏蔽型电缆--ASTP-120Ω(for RS485 & CAN) one pair 18 AWG ,电缆外径12.3mm左右。
铠装
电缆保护
接地
在配电箱内与接地排连接还是与箱体连接?
答:
保护接地是接在接地排上的,配电箱的外壳也要可靠地连接到地排上
。电源箱里的地线一般是和就地接地网(接地桩)相连的,其它电气设备的外壳保安接地最好也直接和接地网(接地桩)相连,在不具备条件的情况下,连接到电源箱地线上也可以。最好是接到专用的接地装置端子排上,一般情况下配电箱的PE排有...
铠装
电缆的铠装是不是必须做
接地
?
答:
我来回答:您好做为
铠装
的电缆根据国家的电气施工规范必须要做
接地
线,而且对其接地线的要求接地电阻必须要小于4欧姆以下:回答完了仅供参考
铠装
电缆安装时能否利用夲身作自然
接地
?
答:
铠装电缆安装时,可以将
铠装层
与
接地
线焊接,也可以用螺柱螺母压接。无论哪种方法,都要对连接处进行防锈、防水处理,确保连接可靠!
铠装
低压电缆的钢铠是否可以代替
地线接地
答:
铠装
电缆不可能做成专用的
接地
电缆,因为专用的接地线需要一定的接地面积,况且还要铺设木炭和咸盐,其作用就是降低大地的接触电阻和增加导电的能力。而且,咸盐会对铁类制品有严重的腐蚀作用,所以铠装电缆的外皮不可以做专用的接地使用,只能在专用的接地上接入铠装电缆的外皮而已。
电缆护
层接地
箱
怎样
安装
答:
分两种情况:1、有金属
铠装层
。首先,将线缆绝缘层剥开,露出铠装层,用10平方软铜线作为接地线,薄20厘米长,缠绕在铠装层上,然后用大功率烙铁挂锡即可,另一端接汇集排。2、如果没有
接地层
,从进入机柜前10米开始穿钢管,钢管两端接地。
电缆凯往
接地
铜编织袋
怎么
接图片
答:
1、铜屏屏蔽层接地:将接地用的不小于16平方的铜编织线用1.5~2.5平方的铜线缠绑在电缆线芯的铜屏蔽层上,也采用铜皮或热镀锌铁皮扣压方式,总之联连要可靠。2、
铠装层接地
3、将接地用的不小于16平方的铜编织线用1.5~2.5平方的铜线缠绑在电缆铠装层上,也采用铜皮或热镀锌铁皮扣压方式,总之...