55问答网
所有问题
当前搜索:
37kw电机用多大接触器
37千瓦
电动机
配
多大接触器
,和多大空气开关中间继器
答:
37KW电流大约70多安,
主交流接触器应该选90A以上的
,如CJX2-9511、CJT1-100、CJ20-100等,空开100A就可以,如NM10-100、DZ20-100,中间继电器用一般的就可以了,如JZ7-44
37千瓦
电机用多大
交流
接触器
保护器调多少
答:
100A或更大
。对于37千瓦的电机,可以选择
100A或更大的交流接触器来保护电机
,电机的额定电流在60-70A之间,选择100A或更大的交流接触器可以确保其能够承受电机的工作电流,提供足够的保护。为了确保电机的正常运行和延长其使用寿命,保护装置的整定值要根据电机的额定电流和电源容量进行调整。选择适当的保...
37千瓦
电机
要
用多大
的
接触器
和多大的线?
答:
37KW的电动机额定电流70A左右,
至少需要80A的接触器
,用100a接触器比较耐用,电线需要25平方的国标铜线,或者35平方的铝线,如果线路很长还需要根据计算压降增加电缆截面
37千瓦
电动机
配
多大
功率
接触器
,和多大功率空气开关中间继器?
答:
37KW电动机建议选用100A交流接触器
,160A空气开关,5A的中间继电器。
37kw电机
星三角启动,空开,交流
接触器
,热继该如何选择?有公式吗?望赐教...
答:
37KW电机 电流大概是69.8A 接触器选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511
封星接触器用6511就行LC1D6511 热继电器用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
37千瓦
电机用多大
交流
接触器
答:
150A。根据中国电机网查询,37千瓦
电机用
150A的交流
接触器
。交流接触器是接触器的一种,其典型结构分为双断点直动式和单断路转动式。交流接触器与继电控制回路组合,远控或联锁相关电气设备。
37千瓦
电动机
配
多大
功率
接触器
,和多大功率空气开关中间继器?
答:
37千瓦三相380v
电动机
,用100A
接触器
,125A断路器。
37kw
三相
电机用
一个9511
接触器
能启动吗?
答:
可以。
37kw电动机
额定工作电流70多安培。9511
接触器
允许工作电流95安培。所以是没问题的
37千瓦
电动机
配
多大
功率
接触器
,和多大功率空气开关中间继器?
答:
37千瓦
电动机
按额定70A电流配线,因考虑起动电流,
接触器
,可选150A的,空气开关可选200A,中间继电器可以任选。接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。电动机按使用...
空压机用
电动机37KW
的,需要用多少大的
接触器
?品牌是什么?断路器
用多大
...
答:
空压机
电机
在
37KW
时电流大约为60A至70A,报警电流为80A。选择
接触器
也就是这个电流。断路器可选100A.电缆可选16平方的铜线。品牌选正泰或人民或德力西等都可以。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
37千瓦电机星三角启动用多大接触器
星三角接触器配置表
37kw电机用95A接触器
37千瓦星三角接触器
37kw电机用多大热过载继电器
37电机用多大接触器电流
37KWY启动用多大的接触器
37kw直接启动接触器
星三角启动接触器选型口诀