55问答网
所有问题
当前搜索:
370w单相电机配多大电容
380瓦
单相
工业风扇
配多少uF电容
合适?是220Ⅴ380瓦
电机
的。
答:
由于法拉这个单位太大,所以常用的
电容
单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。电容与电池容量的关系:1伏安时=1瓦时=3600焦耳 ∮
w
=∮0.5cuu ...
220v
电机配多大电容
答:
220v
电机配电容
口诀如下:1、单相双值电机运行
电容器
的,选配公式:C=1100×I/U×cosφ,式中的 1100为经验公式的一个系数;I 为电机额定电流,U为电源电压;cosφ为电机的功率因数为(0.7~0.8间,一般取0.75为宜)。2、
单相电动机
电流计算公式为:P=IUcosφ。P为单相电动机功率;I为电动机...
3000瓦
单相电动机
运行
电容用多大
v法?
答:
3千瓦的
单相电动机
一般有一个启动
电容
和一个运行电容,启动电容选择250微法至300微法,运行电容选择40微法至50微法。
单相电机
4000
w
应
配多大电容
?
答:
单相电机
中有两组绕组,一组是主线圈,也叫运行线圈,另一组是副线圈,也叫启动线圈。副线圈与一个启动
电容器
相配合,完成电机的启动、转向转换工作。电路图如下:电机中的启动电容器,不是随随便便配置的,是经过计算选配的,而且不能误差太大,否则电机运行时声大无力。你的这个电机功率为4千瓦,...
单相电机
,
电容
容量配小了会损坏电容?为什么电容小电机电流就低,电流...
答:
单相电机
中,
电容
的作用有两类;一种是启动电容,另一种是运转电容。电容容量配备要根据工艺要求进行,
电容
量偏小,会造成电机启动困难,驱动能力减小,不能再最小的时间内完成电机的启动过程;电容量过大,会造成电机的严重发热;电容量配置的偏小或偏大,都会造成电机的损坏,单相电机100W等于2UF这个...
220v
电机
135
w
能
用
30uf的
电容
吗?比10uf的转速快还是慢?
答:
220v电机135
w
能
用
30uf的
电容
,比10uf的转速慢。
单相电机
的电容,和副绕组串联、与主绕组之间形成 90 度的电角度,此时的转速、转矩都为最佳状态,增大电容,会使主、副绕组偏离 90 度电角度,电机的转速会下降。单相电机工作电容的计算公式:GC=1950I/Ucosφ(微法)其中:I:电机电流,U:单相电源...
卷闸门330
w
管状
电机配多大电容
答:
卷闸门电机属于
单相电机
,需要起动电容器才就可以实现开启或者关闭,也就是店里需要正反转。其电路图如图:那么300瓦电机需要
配多大的电容器
?经过计算,需要一个11.7微法的无极电容器。用12微法的吧。
三相电机3千瓦改成
单相电机
需要
多大
的
电容
答:
需要180UF
电容
。3K
W电机
在380V三相运转时的额定电流为6A左右,改用到220V时运转电容可用下面公式计算。Q(运转电容)=1950×6/(运行电压×功率因数)。Q=1950×6/(220×0.8)=66uf 三相或者
单相电机
它们起动时的起动电流都是额定工作电流的3~7倍。所以对于单相电机在起动时必须提供足够的起动力矩...
3500瓦的
单相电动机
运行
电容
要
多大
答:
3.5千瓦的
单相电机
正常配置是双
电容器
,运行电容器CBB60,容量为40uf。启动电容器CD60,容量为250uf。
750瓦的
单相电机用多大
的
电容
?
答:
用
一个
电容
,既是启动电容又是运行电容的小容量
单相电动机
。电容计算公式:C=1950Icosφ/U=1950Pcosφ/U²=1950P×0.65/220²≈0.026P。因此你的750瓦的
单相电机
就是0.026x750=19.5UF。