35平方多股铝线对接方法
三相四线供电时,
35平方
铝芯电缆能承受多少千瓦?
答:
理论最大能承受60千瓦。
35平方
的铝芯电缆明线敷设安全截流量约120A。三相四线供电时,供电距离在30米内,理论最大约能带60KW。导体载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设
方法
(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等都有关系,影响的因素较多,计算也...
35平方铝线
能带55.2千瓦吗
答:
35平方铝线
能带55.2千瓦。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 35平方的铝线安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。
35平方铝线
能带55.2KW的电流吗?
答:
由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ
35平方
的
铝线
安全电流近似105A。所以功率P=1.732*0.38*0.8*105=55.2千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V。功率为55.2千瓦在电流为105安的正常范围之内。在电力工程中,导线载流量是按照导线材料和导线截面积(单位平方毫米,简称平方)、导线敷设条件三个因素决定的...
35平方铝线
3相负载
答:
35平方
毫米
铝线
按3倍率约可承受100安电流 3相 100A*380V=38000W 4线 4*38KW=152KW 完全可以
3条截面积为
35平方
毫米、长800米的
铝线
,10千伏高压线,电流70A,求线损...
答:
0283Ωmm/m),姑且就以它为准吧。取铝的电阻率ρ=0.0283 单线电阻R=ρ*L/S 单线线损=I^2*R 三线总线损:P=3*I^2*R =3*I^2*ρ*L/S =3*70^2*0.0283*800/
35
=9508.8(瓦)≈9.5KW 注意:以上是按每相电流70A算的,如果你说的是三相的电流之和,那就是以上结果的1/3了。
35铝线
580米长能用多少个千瓦
答:
35铝线
580米长能用三相负载53064.69W、单相负载17739.75W 一、对于三相四线制中的三相负载的功率:35铝线的载流量为105安培,假设功率因数为0.8 理论上能带的负载的功率P:P理论=√3U*I*cosφ=1.732*380*105*0.8=55285.44(W)每根导线上的电阻R:R=0.0283(580/35)=0.47 每根导线...
35平方
的
铝线
能不能带动45KW三相电,
答:
完全没问题,45kw电机的电流在90A左右,
35
mm²的铝芯导线,按2.5A/mm²载流量计算,也能满足你的符合要求。
35平方铝线
3相负载 距离远650米
答:
电机总功率30KW的负荷电流大约是60A,计算电压损耗U=650/(
35
*35)*60=31V.>26.6V(电机正常工作的电压波动范围),理论上是不行。但是如果出线电压有400V就可以。400-31>380-26.6V
35平方
的
铝线
做拖拉机启动线行吗?
答:
三相四线
35平方
的
铝线
和十平方的铜线,最好是不要同时在一个线路中使用,最好是单独使用
Y系列50千瓦三相异步电动机4极.
接35平方铝线
?行??
答:
100A的电流用
35平方
的
铝线
后,用手摸你会感觉有点炀手,这个会影响线的使用寿命,另外一年多损耗的电费可以再买一根同样粗的线。我以前用35平方的铜线(100A),而且用的是单根BVR的线,线径是很标准的,线温也超过40度。所以我认为要用50平方的铝线。