35kv继电线路保护试验
35KV
输
电线路继电保护
都需要什么保护呀??
答:
35KV输电线路继电保护
一般有:三段电流电压方向保护、过流加速保护(前加速、后加速可选)、三相一次重合闸、低频减载保护、零序电流保护、过负荷保护、低电压保护、压力异常告警、弹簧未储能告警、TV断线检测等 保护按实际情况而投入,肯定有零序保护 ...
计算
35kV线路
电流
保护
时,计算人员按如下方法计算,请问其中哪一项计算...
答:
【答案】:B 依据:《工业与民用配电设计手册》(第三版)H24倒数第7行:最小短路电流(即最小运行方式下的短路电流)作为校验
继电保护
灵敏度系数的依据。除此之外,也可参考P309 的表7-13过电流保护一栏,但因为书上写的是6~10kV线路保护公式,因此只作参考。
35千伏
线路
过流二段跳闸查什么地方
答:
35千伏线路过流二段跳闸检查线路全长,重点检查末端。
35KV
输
电线路继电保护
主要是阶段式电 流保护,即第1段为电流速断保护,第2 段为限时电流速断保护,第3段为过电 流保护。它以第1段 和第2段作为主
保 护
,以第3段作为辅助保护。第1段保护动作时间短,速动性好,但其动作电流较大,不能
保护线路
...
浅谈
35kV
变电站的微机
继电保护
:智能变电站继电保护技术问答
答:
在对电力系统
35kV
变电站中微机
继电保护
装置的设计中,一定要注意对微机继电保护装置中自动识别系统的设计。微机继电保护装置要正确区分其保护的元件是处于什么样的状态,要可以精确地区分元件发生故障的区段,所以,在进行35kV变电站中微机继电保护装置的设计中,需以电力系统故障的电气物理量变化为根据,结合电力系统的电压...
35kv继电保护
有哪些
答:
35kv继电保护
有:1. 差动保护 2. 电流保护 3. 电压保护 4. 接地保护 5. 变压器保护等。以下是对上述继电保护的具体解释:差动保护是变压器的主要保护方式之一,主要用于应对变压器内部故障。其原理是基于比较变压器两侧电流的大小和相位,当检测到异常差异时,迅速切断电源。电流保护是电力系统中最基本...
35kv线路
的
保护
有哪些?
答:
一、对于高压侧为
35KV
及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流
保护
、电流速断保护和瓦斯保护;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果单台运行的变压器容量在10000KV·A及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KV·A及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。二、...
线路零序
保护
有没有死区,我们厂是
35kV线路
,零序CT装在开关柜下边,套在...
答:
保护的死区问题,是
继电保护
必须避免的。
35kV线路
也可以采取零序保护。零序电流的获得有两种方式,一种是三相电流互感器二次电流通过微机保护算法获得,一种是采用零序电流互感器获得。零序保护的逻辑中,对于零序电流也有两种,一个电流用于启动保护,另一个作为动作值。启动值还要和零序电压一起判断零序的...
该光伏电站的
35KV
系统的
继电保护
怎么配置啊和整定...??
答:
35kV
光伏系统
继电
保护只有
线路保护
,比较好整定;1、进线一般配置差动保护,差流值考虑2侧CT变比,及不平衡度一般整定0.2Ie;2、出线保护,只有过流保护,设定额定电流1.2倍即可。
35KV
变电站一般会采用哪些
继电保护
如:过流速断?
答:
35KV线路保护
:无时限电流速断保护,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:纵差动保护、瓦斯保护作为主保护,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的变电站来说,都是最先进的
继电保护保护
装置,都趋向于电力...
35kv
电压互感器怎么作耐压
试验
答:
transformer也简称vt)和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和
继电保护
装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时
保护线路
中的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10