答:
由于变压器的中性线是接地的,而且接地电阻很小,火线(任何一相电)没有经过负载直接和地线接通,瞬间将产生很大的电流,烧断电线、配电设备或
跳闸
等,所以
单相接地
短路是严重的事故,是电力系统尽量要避免的。
35kV线路单相接地
是否会
跳闸
答:
会的
,有零序电保护装置
35KV
及以下系统为什么
接地
不
跳闸
答:
并非不会跳闸
,只是采用的中性点接地方式不同。供电系统中,为保障用户用电可靠性才让它保持不跳,但是这种情况不能超过1~2h,否则会扩大故障范围。在大电阻接地或不接地系统中,输变电系统出现单相接地故障时,系统线电压仍然保持着对称不变的关系,单相接地电流较负荷电流小很多,因而用户的供电不受影响。
35kV
设备发生
接地
后,三相电流有什么变化?
答:
35Kv的系统,一般是中性点不接地系统,如发生两相接地,接地相电流很大,开关跳闸
。如发生金属性单相接地,接地相电压为零,非接地相电压升高到线电压。接地相对地电流升高,为其它两相电容电流之和。
两条
35kV线路
在同一母线上,若同时发生
单相接地
故障(不同相),两条线路...
答:
不同相接地,相当于相间短路,
两条线路都会跳闸
预想事故:
35kv
的351线
单相接地
故障
答:
35kv
的供电线路是电网中三道四级供电电路,还属于高压供电电路,任何一条线对地短路均会出现
跳闸
现象,站与站之间相互都有告警显示,此时主动的应该是下站向上反映,派出故障检修人员进行施工。处理过程只能说出时间、地点、反应修复时间和故障原因。
...接地,则35千伏出线
单相接地
会否导致过流一段
跳闸
答:
一般
35KV接地
点都采用不接地的方式,这是国内的通行方式,当然采用接地的方式请参看低压TN系统,接地和不接地是和供电网的可靠性、绝缘等级、保护配置要求是不同的,一般不接地系统要求所有设备绝缘等级要高,如耐压等级倍数较大10-35KV 耐压>3UN,尔接地的则低,如110KV都是采用接地系统。在2UN ...
高压电源线路
接地
时将在地面上产生多大的电压差
答:
跨步电压”,这可能导致触电事故甚至死亡。然而,有一点需要特别注意:
35kV
及以下的电压等级属于小电流接地系统,当发生
单相接地
时,线路通常不会
跳闸
。而110kV及以上的电压等级属于大电流接地系统,一旦发生单相接地,线路会在1秒内自动跳闸。因此,导线接地对人员造成伤害的情况多发生在35kV及以下的线路上。
35kV
及以下不接地配电系统可以带
单相接地
故障运行的原因是( )。_百度...
答:
【答案】:C 中性点不接地系统发生
单相接地
故障时,不形成短路回路,通过接地点的电流仅为接地电容电流,因此电流不大,只是使三相对地电位发生了变化,暂时不会危害系统安全,所以只是发出报警而不
跳闸
,但运行时间不能过长,且在此期间应尽快查找故障点,排除故障。
电力系统中性点不接地系统发生
单相接地
时,会否
跳闸
停电?
答:
但是三相之间的线电压不变,保持对称,所以可以继续向用户供电,保证了供电的可靠性。但是,单项
接地
不能长时间的运行,因为非故障相电压升高,对地电压升高,容易使绝缘损坏,造成第二点接地短路故障,所以必须及时处理,一般单项接地允许继续运行2个小时。所以你的问题答案是:不会造成
跳闸
停电 ...