35kV电压互感器
35KV
变电所中
电压互感器
为什么停最后,送要先送
答:
母线停电操作时,
电压互感器
停最后,就是保证在母线运行的情况下,电压互感器尽可能的为运用中的变电设备提供二次电压。当母线上的变电设备全部停完以后,就可以停电压互感器了。母线送电操作时,电压互感器最先送电,这个道理相同,也是为即将陆续恢复在母线上运行的设备预先提供二次电压。如果不这样操...
35kv电压互感器
拐点电压是多少
答:
40.5kV。
35kv电压互感器
是半绝缘电压互感器,一次绕组接地端(N端)设计时,靠近二次绕组,其一次绕组与二次绕组及地间的主绝缘承受的电压很低,GB1207-2006中规定6/10kV电压互感器工频耐受电压仅为3kV,拐点电压是40.5kV。
电压互感器
变比计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv
母线
电压互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直...
35KV
进线柜AB相装的
电压互感器
是干什么用的?
答:
这个称之为线路
电压互感器
一般情况是用来作为同期电压的;也可以用来作为线路保护重合闸检定线路有压、无压、检同期用的
当用于
35kV
及以下中性点不接地系统时,
电压互感器
剩余电压绕组的二次额定...
答:
【答案】:B
电压互感器
的额定电压选择见题解表。题解表 电压互感器的额定电压此外,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
35kV电压互感器
一次保险配置规格要求
答:
例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲
电压
达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有保险的只会烧毁保险。
35kV
、10kV主要面对的是用户,而且线路绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要...
35KV电压互感器
有哪些保护?
答:
1、10kv
电压互感器
一次保护一般是熔丝保护,当互感器有故障时,熔丝熔断保护电压互感器;2、电压互感器二次一般应装设熔丝、空开,便于二次回路检修;3、
35kv
以上电压互感器一般通过隔离开关接入系统。电压互感器(Potential transformer 简称PT,Voltage transformer也简称VT)和变压器很相像,都是用来变换线路...
35KV
PCS-9705
电压互感器
解除闭锁压板作用
答:
35KV
PCS-9705
电压互感器
解除闭锁压板作用【提问】主要作用是高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔 离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。电压互感...
35kV
中性点不接地系统,为防止
电压互感器
过饱和而产生铁磁谐振过电压,下...
答:
③当XC0是系统每相对地分布容抗,Xm为
电压互感器
在线电压作用下单相绕组的励磁电抗时,可在10kV及以下的母线上装设中性点接地的星形接线电容器组或用一段电缆代替架空线路以减少XC0,使XC0小于0.01Xm;④当K13是互感器一次绕组与开口三角形绕组的变比时,可在电压互感器的开口三角形绕组装设阻值不...
导致
35KV电压互感器
烧毁的原因有哪些?
答:
35KV电压互感器
爆炸一般是由于内部过电流引起发热所致。(1)由于谐振或其他原因,PT上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发热。破坏绝缘,压强增加到一定程度时便发生爆炸。(2) 由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成...