55问答网
所有问题
当前搜索:
30kw用多大电表
就是标题问题了,
30千瓦
的电机,
用多大
的
电流表
,和互感器,急用,请高人指...
答:
30KW的
电机额定电流约为60A,如果采用降压启动,启动电流是额定电流的1.5-3倍。建议
选用
150/5的
电流表
和互感器。
安装三相
电表
,一般
多大
主线或是功率就
需要
用互感器
答:
我用过的三相
电表
最大100A,以上功率或35平方线加互感器。
主线3x25+1电缆,现在所有负荷都是220v65kw,要
用多大
的
电表
,空开合适...
答:
3*25+1,220V负荷的话,每根线上的负载在22KW左右,电流100A;3相负载平衡的话,电流在50A左右。两种选择:1、配互感器的
电表
,互感器150/5;空开选择100A;2、电表也可选择100A直接接入的,空开选择100A。
37KW电机用3X30(100A)的
电表
可以吗?
答:
你好:37Kw 的三相电动机,额定电流约为 74A 左右。3X30(100A)的三相
电度表
,允许 30A 长期运行,短时间允许 100A 的电流。这个配置不太理想,最好
使用
80/5 电流互感器 + 5A 三相电度表较好,因为大电流的直读表接线桩子容易发热。
30千瓦
三相电动机
需要
配
多少安的电度表
最合适
答:
你这个
需要
配置电流互感器了,选一个150/5的电流互感器,把三相一零从电流互感器通过,从电流互感器的K1和K2引入
电表
,而电表只需要一个3*3(6)的电子式三相四线
电度表
就好了.而最终用电量等于电表读数乘以30.
30千瓦
电机
需要
买
多少安的电表
答:
150A的
电流表
,实际不用这么大的而是用150/5A的表,配合150/5的电流互感器用的,当然如果有150A的交流电流表可以直接用。
一个旅馆共30个房间,每个房间单独一路,220V,约3kw。我想问下,
电表
...
答:
先算1个家的 电流等于功率除以电压 3000W/220V=13.6A 30个房间每相10个房间 电流就是136A 显然电度表肯定是不能用的。而且这样的负荷就是找到能
用的电度表
你的线往表上接也非常困难的 建议加装150/5A的电流互感器3只
电表
选380V5A的三相四线电度表 进线电缆到总闸的用3*50+2*25 ...
...30干瓦的暖风机。
用多少安的电表
?多少安的空开?多少
答:
您好:
30KW的
暖风机电流大约在80A左右了,
电度表需要
安装100/5的电流互感器配/5
的电度表
。空气开关
选用
100A。电线采用16平方铜线。
电表
3x220/380 3x5(60)a 800imp 50hz 16平方铜线 可以带
30kw
吗?
答:
线路长度在一百米内,十平方的铜线即可带动四十千瓦电动机。三十千瓦电动机 更是没有问题了。三十千瓦电动机电流不到六十安,该
电度表
功率是六十安,虽然余量不大,但也没有什么问题。注:为了克服启动电流过大,电动机
需要
采取降压启动。
220v 总功率
30kw
左右,该用什么电流互感器和什么
电表
答:
用200:5的电流互感器另外用一个1-5A的单相
电度表
就可以了,可不是家里用的单相
电表
。
棣栭〉
<涓婁竴椤
3
4
5
6
8
7
9
10
11