300KW加热控制柜接线图
...总功率
300KW
,所有电机都开启
控制柜
上电流表显示360A电流比公式算...
答:
一般来讲,电机都不是满负荷运行,因为我们配的电机总是略大于实际所需,所以电流小一些也正常
350
KW的
电机据
控制柜
50M需要多少平方的铜线电缆?
答:
350
KW
是380V的吧,一般是先算电流,概算是功率×2.即700A。精算是I=P/(1.732Ucosφ)=350*1000/(1.732*380*0.75)=709A。根据电线的载流能力来选择线径。查表:按60摄氏度长期载流量。300平方铜线是770A,所以可选300平方线。付表一张:...
设计电气
控制
电路图时的原则主要是什么
答:
(2)组合开关
接线
方式多种,使用时应根据需要正确选择相应产品.(3)组合开关的操作频率不宜太高,一般不宜超过
300
次/h,所
控制
负载的功率因数也不能低于规定值,否则组合开关要降低容量使用.(4)组合开关本身不具备过载,短路和欠电压保护,如需这些保护,必须另设其他保护电器.(三)低压断路器的选择低压断路器主要根据保护...
...从配电柜到
控制柜
的距离有
300
米用多大的主线(铝芯线),和电机线用...
答:
总共是194
KW
,同时运行的电流是
300
A左右,用120平方以上的铝线,电压损耗是300/120/35X300X2=42V,如果配电柜的电压在400V-415V之间的就可以,如果只有380V,就要用185平方或者以上的铝线,185的电压损耗是300/180/35X300X2=27V。三相电机的最低工作电压是353.4V。电机线铝线75KW用70平方或以上,22K...
电磁
加热
设备
答:
对
300
KVA自动补偿稳压
控制柜
能带多少
千瓦
负荷
答:
如果你的用电负荷的功率因数为1.00,那么恰好可以带
300kw
。如果功率因数为0.800,那么可以带240kw。
简述软启动器和变频调速系统有何相同点和不同点。
答:
一般低压软启动柜的电气
接线
如图2所示。柜内电气元件按图示顺序排列,作到主接线简短不交叉,便于铜排连接。软启动器安装在接触器的右侧不受其他元件发热的影响。软启动器与
控制柜
边壁及其他元件间距要求≥100mm,方便软启动器散热。 2.2软启动器选型 除了技术、性能、价格比较外,还要考虑设备现场的电网容量、设备启动负...
一个电气
控制柜
,我知道P=34
KW
左右,空开我要选多大的,接触器要多大的,可...
答:
空开可以选100A的,接触器要160A的,主线25平方毫米。因为功率34
KW
,额定电流大小70A左右。启动电流不超过
300
A,开关通常能躲过3到5倍的启动电流,所以100A开关比较合适。接触器选用额定电流两倍左右的,主线16平方也可以,但是长时间满负荷运行,建议选用25平方的。
电气
控制
设备设计所遵循的原则
答:
1)设计电气设备的总体配置,绘制总装配图和总
接线图
2)绘制各组件电器元件布置图与安装接线图,标明安装方式,接线方式3)编写使用维护说明书第二节 电力拖动方案的确定和电动机的选择一,电力拖动方案的确定1,拖动方式的选择2,调速方案的选择3,电动机调速性质应与负载特性相适应二,拖动电动机的选择(一)电动机选择的...
发电机组
300kw
的可选配置有哪些?
答:
自选配置(费用另计):机油、柴油、水套、防冷凝
加热
器 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 电瓶浮充电器 防雨型机组(箱柜)自保护、自启动机组
控制
屏 静音型机组(箱柜)带“三遥”功能机组控制屏 移动拖车型电站(箱柜拖车)ATS自动负载转换屏 静音型移动电站(箱柜拖车)...