一般来说,
30千瓦电机54A左右电流
。30KW电机,大约54安电流。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负核情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。千瓦,是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主...
30千瓦电机
有
多少电流
答:
30千瓦电机54A左右电流
。30KW电机,大约54安电流
30kw
电机
额定
电流多大
?
答:
30KW电机,
大约54安电流
。1KW=2A,空载是它三分之一个电流,30KW满负荷情况下不能超过70A。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=30/(1.732X0.38X0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)。算法:若是380伏的工业电压,则电流I=78.94A,若是220伏的家用电压,则...
30千瓦
的
电机
额定
电流
是
多少
?
答:
30千瓦的电机额定运行电流在54A左右
,16平方铜电缆长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是380V的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方的电线;如果是220V的电压,30000/2...
30kw的
电机电流
是
多少
答:
30KW电机,
电流大约为54安培
。根据功率公式,电机电功率P等于1、732乘以电压乘以电流再乘以功率因数,此电机功率为30千瓦,电压为380伏特,功率因数为0.85,则可以计算出电流的大小。功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数,一般电机的功率因数小于1,按三相市电计算,功率因数取0.85。电机一般指三相...
有一台
电机
功率是
30千瓦
,电压是380伏,
电流
是
多少
?
答:
电流
计算如下:三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 30KW/380/1.732/0.85=53A。30KW
电机
额定电流约53A。
请问
30千瓦电机
需要
多大电流
才适合呢?如何计算的?谢谢
答:
30千瓦电机
应采用380V三相电源,那么它的额定
电流
约为:30KW/380V/1.73(3的平方根)=45.6A。按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。1)驱动用电动机可划分:电动工具(包括钻孔、抛光、磨光、开槽、切割、扩孔等工具)用电动机、家电(包括洗衣机、电风扇、电冰箱、空调器、录音机、录像...
30千瓦
的
电机
需要用
多大的
开关、接触器、保护器、电缆?
答:
因为
电机
的额定
电流
是83.5安,所以空开要选用至少100-125a的,接触器要选用100a的接触器,如果装的是热继电器,可以装jr36-160型号的,电机轻载的话,选用85a的,调节范围在53-85a,如是满载的话,就选用120a的,调节范围是75-120a.电缆用v v的,3*16+1*10的铜线....
三十千瓦电机
用
多大
电器合适?
答:
30KW三相
电机
,额定
电流
60A左右,选用100A及以上开路,80A及以上接触器,25方及以上铜芯电缆。(电机一般选用断路器按1.5倍额定电流,接触器按回光额定电流1.2倍)。计算:三角接线法中的线电流为相电流的平方根3倍,线电压等于相电压。在星形连接中,线路电流等于相电流,但线路电压为根3乘以相电压...
30千瓦的电动机
,最大工作
电流多少
?这个公式怎么算?
答:
30千瓦
的应该是3相电的,可以按每个千瓦2个安培的
电流
估算,也就是大约60安培左右。电流的大小与电压和功率及功率因数三个因素有关,最大工作电流计算公式如下:【计算公式】P=1.732UIcosφ,其中P已知为30000W,U为380v,cosφ取0.85,则电流i=54A。这个电流是额定电流。额定电流是通过用电器功率...